地下室用頁巖磚砌體,樓上廚衛間內外墻用頁巖磚砌體,但砌體墻體用加氣塊砌體,那么檢驗批是用兩個填充墻砌體嗎,怎么區分,還有設計圖紙上沒明確加氣塊用的專用粘接劑,怎么填寫

吾乃獸
回帖時間:2018-04-13 18:30:39 1樓

不同材料的不同檢驗批
云中飛鶴
回帖時間:2018-04-13 10:33:58 2樓

不同材料的不同檢驗批
  • 云中飛鶴2018-04-13 10:34:43回復

    砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

  • 維尼2018-04-13 23:00:07回復

    請問如果一層用到兩種材質的填充墻砌體,那么檢驗批部位的填寫可以分別怎么填? 請問如果一層用到兩種材質的填充墻砌體,那么檢驗批部位的填寫可以分別怎么填?

  • 云中飛鶴2018-04-14 11:09:53回復

    用與那個部位就填那個部位啊 用與那個部位就填那個部位啊

  • 學徒2018-05-13 09:47:05回復

    不用做配筋檢驗批么,只做填充墻的么?一層砂漿是兩個標號的,那檢驗批一層是不是寫兩個檢驗批 不用做配筋檢驗批么,只做填充墻的么?一層砂漿是兩個標號的,那檢驗批一層是不是寫兩個檢驗批

明朗的天
回帖時間:2018-04-12 17:01:33 3樓

當然可以,例如:廚衛間內外墻用MU10頁巖磚砌體,其余砌體墻體用A5.0加氣塊砌體,現場復試報告強度分別為MU12、A6

明朗的天
回帖時間:2018-04-12 16:02:54 4樓

用兩種材料,當然在表格中分開填寫呀
  • 維尼2018-04-12 16:32:21回復

    兩種砌體的強度等級寫在一塊,請問這樣行嗎? 兩種砌體的強度等級寫在一塊,請問這樣行嗎?

  • 維尼2018-04-12 16:33:49回復

    MU10、A5.0在一個格子里面,這樣可以嗎? MU10、A5.0在一個格子里面,這樣可以嗎?

  • 云中飛鶴2018-04-13 10:35:07回復

    砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

  • 學徒2018-05-13 09:46:54回復

    不用做配筋檢驗批么,只做填充墻的么?一層砂漿是兩個標號的,那檢驗批一層是不是寫兩個檢驗批 不用做配筋檢驗批么,只做填充墻的么?一層砂漿是兩個標號的,那檢驗批一層是不是寫兩個檢驗批

明朗的天
回帖時間:2018-04-12 14:57:55 5樓

檢驗批只需要做一個(把隱蔽記錄做齊全、詳細)
  • 維尼2018-04-12 15:55:24回復

    請問檢驗批的塊材強度等級是填頁巖磚的MU10還是加氣塊的A5.0,砂漿強度也是? 請問檢驗批的塊材強度等級是填頁巖磚的MU10還是加氣塊的A5.0,砂漿強度也是?

其他類似問題

地下室用頁巖磚砌體,樓上廚衛間內外墻用頁巖磚砌體,但砌體墻體用加氣塊砌體,那么檢驗批是用兩個填充墻砌體嗎,怎么區分,還有設計圖紙上沒明確加氣塊用的專用粘接劑,怎么填寫...閱讀全文

維尼 2018-04-12 2332 5

填充墻砌體檢驗批,內墻是加氣塊,但是正負零以下用的是水泥磚,做了內墻填充墻(加氣塊)檢驗批,正負零以下的,水泥磚需要做檢驗批嗎?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-03-29 2375 3

每層填充墻有80m3,可以按3層一張檢驗批劃分做嗎...閱讀全文

xixi 2016-03-22 3176 3

砌體填充墻規范中,6.4:填充墻與承重主體結構間的空隙部位,應在填充墻砌筑14天后進行。這句話是什么意思,具體指哪些部位?6.8:砌體填充墻砌筑至接近梁板底時應留一定的空隙,待砌體穩定變形穩定后并應至少間隔7天后,再補砌擠緊。與6.4有什么不同?另外填充墻與框架柱、或剪力墻墻體之間的縫隙,砌筑過程中是隨砌筑隨灌縫,還是在整體砌筑完成待墻體沉降沉穩后再進行灌縫處理?...閱讀全文

110來了 2017-11-13 4064 4

如果一層砌體量大于250m3,比方說一層砌體470m3,請問這個檢驗批該怎么劃分...閱讀全文