我需不需要把隔汽檢驗批表頭改一下?屋面的隱蔽驗收記錄,如果設計說明里沒有明確用什么材料,該從哪找到呢。

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-09 16:46:43 1樓

屋面排氣管道不做檢驗批

  • seven2018-04-13 15:10:48回復

    那是不是只做個隱蔽就可以 那是不是只做個隱蔽就可以

  • 云中飛鶴2018-04-13 16:37:11回復

    是只做個隱蔽就可以 是只做個隱蔽就可以

明朗的天
回帖時間:2018-04-09 11:17:19 2樓

做個隱蔽驗收記錄就行了,屋面排氣管道是一種施工措施,最終是要封閉的
  • seven2018-04-09 15:42:31回復

    那排氣管道跟隔汽層不是同一道工序嗎 那排氣管道跟隔汽層不是同一道工序嗎

其他類似問題

我需不需要把隔汽檢驗批表頭改一下?屋面的隱蔽驗收記錄,如果設計說明里沒有明確用什么材料,該從哪找到呢。...閱讀全文

seven 2018-04-09 3390 2

我們這金屬屋面防塵層用的玻璃纖維布,吸音層用的玻璃吸音棉,屋面里面也沒有對應的檢驗批呀?反吊底板用的鍍鋁鋅穿孔壓型彩鋼板也沒有對用的檢驗批呀?...閱讀全文

2017-03-31 3312 1

屋面檢驗批需要做哪些資料,隔離層和隔汽層有什么區別啊...閱讀全文

?Thank You For Loving Me 2017-04-17 3899 1

隔汽層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 隔汽層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行. 摘錄二: 4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 4.3 隔 汽 層 4.3.1 隔汽層的基層應平整、干凈、干燥。 4.3.2 隔汽層應設置在結掏層與保溫層之間;隔汽層應選用氣密性、水密性好的材料。 4.3.3 在屋面與墻的連接處,隔汽層應沿墻面向上連續鋪設,高出保溫層上表面不得小于150mm。 4.3.4 隔汽層采用卷材時宜空鋪,卷材搭接縫應滿粘,其搭接寬度不應小于80mm,隔汽層采用涂料時,應涂刷均勻。 4.3.5 穿過隔汽層的管線周圍應封嚴,轉角處應無折損;隔汽層凡有缺陷或破損的部位,均應進行返修。 主控項目 4.3.6 隔汽層所用材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 4.3.7 隔汽層不得有破損現象。 檢驗方法: 觀察檢查。 一般項目 4...閱讀全文