隔汽層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

隔汽層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行.
摘錄二:
4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
4.3 隔 汽 層
4.3.1 隔汽層的基層應平整、干凈、干燥。
4.3.2 隔汽層應設置在結掏層與保溫層之間;隔汽層應選用氣密性、水密性好的材料。
4.3.3 在屋面與墻的連接處,隔汽層應沿墻面向上連續鋪設,高出保溫層上表面不得小于150mm。
4.3.4 隔汽層采用卷材時宜空鋪,卷材搭接縫應滿粘,其搭接寬度不應小于80mm,隔汽層采用涂料時,應涂刷均勻。
4.3.5 穿過隔汽層的管線周圍應封嚴,轉角處應無折損;隔汽層凡有缺陷或破損的部位,均應進行返修。
主控項目
4.3.6 隔汽層所用材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
4.3.7 隔汽層不得有破損現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
一般項目
4.3.8 卷材隔汽層應鋪設平整,卷材搭接縫應粘結牢固,密封應嚴密,不得有扭曲、皺折和起泡等缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.3.9 涂膜隔汽層應粘結牢固,表面平整,涂布均勻,不得有堆積、起泡和露底等缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查。