亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

米諾
發帖時間:2018-04-07 10:15:41 樓主

最近發現個問題很困擾我,請各位前輩指點迷津,謝謝!

地下室頂板做法中涉及到隔離層和保護層,我參考的屋面做法下的隔離層檢驗批和保護層檢驗批,在寫分部子分部分項時,不知道怎么填寫:

1、如果寫的是地基與基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項;對嗎??

2、如果按標準來劃分地下室頂板屬于主體結構的話,寫主體結構分部的話,子分部和分項又不知道咋寫了?

以上兩種,還有另一個困惑,就是施工依據那寫的肯定是地下室頂板施工方案和建筑說明等,驗收依據那寫什么呢?因為套用的是屋面的下的表格,里面的每一條都是對應于《屋面工程質量驗收規范》的,咋一看會覺得有點矛盾?

3、直接寫屋面分部-基層與保護子分部下的隔離層和保護層分項,這樣對嗎??那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎?


實在搞不懂了,請前輩們指教,不勝感謝

以后的以后拿命愛自己
回帖時間:2018-04-08 15:10:00 1樓

那就按照軸線分開,有樓層的按照地面工程做,沒有的按照屋面做。你結合施工圖,看看施工圖上的說明或做法。

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-07 21:49:33 2樓

地下室頂板的防水不是按屋面走的,是按地面走的……室外地面
  • 米諾2018-04-08 08:33:57回復

    有部分地下室上面有樓的,一部分是沒有的,按地面走的話屬于裝飾裝修分部了,有的說是參考屋面的,以哪個為準呢?感覺都有道理 有部分地下室上面有樓的,一部分是沒有的,按地面走的話屬于裝飾裝修分部了,有的說是參考屋面的,以哪個為準呢?感覺都有道理

明朗的天
回帖時間:2018-04-07 21:44:31 3樓

按屋面分部來做

  • 米諾2018-04-08 08:27:36回復

    那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎? 那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎?

以后的以后拿命愛自己
回帖時間:2018-04-07 15:58:54 4樓

地下室上面還有樓層嗎?如果沒有就按照屋面工程來做。如果有樓層按照地基與基礎分部工程來做。

  • 米諾2018-04-08 08:30:30回復

    一部分地下室上面有樓和商業的,一部分沒有的 一部分地下室上面有樓和商業的,一部分沒有的

其他類似問題

最近發現個問題很困擾我,請各位前輩指點迷津,謝謝!地下室頂板做法中涉及到隔離層和保護層,我參考的屋面做法下的隔離層檢驗批和保護層檢驗批,在寫分部子分部分項時,不知道怎么填寫:1、如果寫的是地基與基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項;對嗎??2、如果按標準來劃分地下室頂板屬于主體結構的話,寫主體結構分部的話,子分部和分項又不知道咋寫了?以上兩種,還有另一個困惑,就是施工依據那寫的肯定是地下室頂板施工方案和建筑說明等,驗收依據那寫什么呢?因為套用的是屋面的下的表格,里面的每一條都是對應于《屋面工程質量驗收規范》的,咋一看會覺得有點矛盾?3、直接寫屋面分部-基層與保護子分部下的隔離層和保護層分項,這樣對嗎??那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎?實在搞不懂了,請前輩們指教,不勝感謝...閱讀全文

米諾 2018-04-07 3582 4

1、請問下 我地下室頂板的防水檢驗批使用的是(地基與基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項)還是(屋面子分部)里面的表格呢?2、設計說明里面涉及到的檢驗批是那些表格呢?種植區域用那些表格?非種植區域用那些表格呢?3、需要做哪幾個檢驗批,及隱蔽。是專用(防水隱蔽表格GD-C4-626)和再加多一個通用隱蔽表格(GD-C4-611隱蔽工程驗收記錄(通用表式一)或者(GD-C4-611/1隱蔽工程驗收記錄(通用表式二),相當于2個隱蔽都要做是吧?麻煩各位老師指點一二,謝謝...閱讀全文

豆豆727 2023-12-25 1024 0

地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-04-17 2102 2

說的基礎頂防水是指那一塊,頂板防水是只有地下室頂板才有嗎...閱讀全文

高亞娟 2019-09-24 1273 6

按照新國標,地下室底板、擋土墻屬于基礎,柱、內墻屬于地下室主體。那么頂板呢。有一部分頂板屬于房屋部分,上面接著蓋房子。有的不蓋房子了,要覆土種樹的。也就是房子與房子之間的間距那一部分。這應該如何劃分呢。做資料時是按照后澆帶劃分的。沒有把房屋部分地下室頂板和地下室頂板分開。把它規納到主體還是基礎呢。...閱讀全文

大仙女 2015-08-25 4007 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信