民用樓板混凝土澆筑后約2天平均溫度低于5℃,自第3天開始暴雪,對于這種情況的樓板,需要做什么樣的技術措施,如果沒有采取措施,可能會有哪些質量隱患。

請問有類似案例分享嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-27 09:48:04 1樓

做保溫覆蓋即可,如果不采取措施,可能會使混凝土表面凍結,造成強度不足