亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

米諾
發帖時間:2018-02-08 16:24:51 樓主

1、衛生間處的地面的防水涂膜上翻至墻面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔離層檢驗批來做,可是墻體這塊的防水該用什么表格呢?軟件中有個地下防水子分部下的主體結構防水中的涂料防水層檢驗批和屋面工程下的防水與密封下的涂膜防水層,該取用哪個啊,分部子分部怎么寫呢?

2、外墻外抹灰做法中有聚合物防水砂漿,是不是需要做個水泥砂漿防水層檢驗批和防水層隱蔽呢?

3、外墻內保溫的抹灰做法是:結構面-甩漿——掛鋼絲網——保溫砂漿打底——保溫砂漿——網格布——抗裂砂漿;除做墻體節能檢驗批外還需要做一般抹灰檢驗批嗎?外墻外部抹灰時做了一個檢驗批了,按層做的,部位寫的是一層外墻;如果外墻內保溫再做一次的話怎么寫這個部位呢;

問題有點多,求教各位大神們,謝謝

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-09 09:03:48 1樓

1、衛生間處的地面的防水涂膜上翻至墻面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔離層檢驗批來做,可是墻體這塊的防水該用什么表格呢?軟件中有個地下防水子分部下的主體結構防水中的涂料防水層檢驗批和屋面工程下的防水與密封下的涂膜防水層,該取用哪個啊,分部子分部怎么寫呢?墻體涂料只做隱蔽,不做驗收資料

2、外墻外抹灰做法中有聚合物防水砂漿,是不是需要做個水泥砂漿防水層檢驗批和防水層隱蔽呢?是的需要做

3、外墻內保溫的抹灰做法是:結構面-甩漿——掛鋼絲網——保溫砂漿打底——保溫砂漿——網格布——抗裂砂漿;除做墻體節能檢驗批外還需要做一般抹灰檢驗批嗎?外墻外部抹灰時做了一個檢驗批了,按層做的,部位寫的是一層外墻;如果外墻內保溫再做一次的話怎么寫這個部位呢;只做保溫驗收和隱蔽驗收,如果內外均做的話,部位分開寫清就行了

4.灰里面有個保溫層薄抹灰就是抗裂砂漿層

  • 米諾2018-02-10 15:01:07回復

    如果保溫砂漿或者保溫板外面抹抗裂砂漿的話,就涉及到保溫層薄抹灰這個分項了是嗎?那是不是除內墻抹灰外這個抗裂砂漿還要再做個抹灰檢驗批啊? 如果保溫砂漿或者保溫板外面抹抗裂砂漿的話,就涉及到保溫層薄抹灰這個分項了是嗎?那是不是除內墻抹灰外這個抗裂砂漿還要再做個抹灰檢驗批啊?

  • 云中飛鶴2018-02-11 08:50:37回復

    是的,抗裂砂漿還要再做個抹灰檢驗批 是的,抗裂砂漿還要再做個抹灰檢驗批

明朗的天
回帖時間:2018-02-08 21:27:29 2樓

明朗的天
回帖時間:2018-02-08 16:44:51 3樓

1、衛生間處的地面的防水涂膜上翻至墻面1.8m   應做隱蔽驗收記錄+蓄水試驗+隔離層檢驗批表(檢驗批部位寫成:?層衛生間)+現場原始檢查記錄;

2、外墻外抹灰做法中有聚合物防水砂漿,應該按照GB50300-2013第13頁:外墻砂漿防水檢驗批+現場原始檢查記錄+隱蔽

3、外墻內保溫的抹灰應做:隱蔽+墻體節能檢驗批+現場原始檢查記錄

  • 米諾2018-02-08 18:22:04回復

    1、是不是可以理解為衛生間處的墻除做個內墻抹灰+隱蔽就行了,墻上的防水涂膜不用另外做資料了,包含在地面做法中的隔離層檢驗批里了?2、寫外墻砂漿防水分項,用的表格是水泥砂漿防水層檢驗批對嗎?3、GB50300-2013分部分項劃分中抹灰里面有個保溫層薄抹灰這個是什么時候用到的啊,分不太清楚了 1、是不是可以理解為衛生間處的墻除做個內墻抹灰+隱蔽就行了,墻上的防水涂膜不用另外做資料了,包含在地面做法中的隔離層檢驗批里了?2、寫外墻砂漿防水分項,用的表格是水泥砂漿防水層檢驗批對嗎?3、GB50300-2013分部分項劃分中抹灰里面有個保溫層薄抹灰這個是什么時候用到的啊,分不太清楚了

其他類似問題

1、衛生間處的地面的防水涂膜上翻至墻面1.8m,地面的防水涂膜可以用地面中的隔離層檢驗批來做,可是墻體這塊的防水該用什么表格呢?軟件中有個地下防水子分部下的主體結構防水中的涂料防水層檢驗批和屋面工程下的防水與密封下的涂膜防水層,該取用哪個啊,分部子分部怎么寫呢?2、外墻外抹灰做法中有聚合物防水砂漿,是不是需要做個水泥砂漿防水層檢驗批和防水層隱蔽呢?3、外墻內保溫的抹灰做法是:結構面-甩漿——掛鋼絲網——保溫砂漿打底——保溫砂漿——網格布——抗裂砂漿;除做墻體節能檢驗批外還需要做一般抹灰檢驗批嗎?外墻外部抹灰時做了一個檢驗批了,按層做的,部位寫的是一層外墻;如果外墻內保溫再做一次的話怎么寫這個部位呢;問題有點多,求教各位大神們,謝謝...閱讀全文

米諾 2018-02-08 2639 3

印章我怎么弄也不會,還有資料可以另存為為表格格式怎么弄...閱讀全文

豆豆939 2014-07-16 3266 2

毛石條形基礎以及其他基礎需要土方回填嗎?還有地梁需要土方開挖嗎?...閱讀全文

冒牌貨 2014-04-09 3286 5

最近發現個問題很困擾我,請各位前輩指點迷津,謝謝!地下室頂板做法中涉及到隔離層和保護層,我參考的屋面做法下的隔離層檢驗批和保護層檢驗批,在寫分部子分部分項時,不知道怎么填寫:1、如果寫的是地基與基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項;對嗎??2、如果按標準來劃分地下室頂板屬于主體結構的話,寫主體結構分部的話,子分部和分項又不知道咋寫了?以上兩種,還有另一個困惑,就是施工依據那寫的肯定是地下室頂板施工方案和建筑說明等,驗收依據那寫什么呢?因為套用的是屋面的下的表格,里面的每一條都是對應于《屋面工程質量驗收規范》的,咋一看會覺得有點矛盾?3、直接寫屋面分部-基層與保護子分部下的隔離層和保護層分項,這樣對嗎??那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎?實在搞不懂了,請前輩們指教,不勝感謝...閱讀全文

米諾 2018-04-07 3584 4

某高層建筑地下1層,地上33層,地下室外墻采用防水混凝土加卷材的防水形式,請教各位,按照50300的附表B,地下防水屬于地基基礎分部,是不是就代表外墻防水砼和卷材防水的資料應歸入地基基礎分部里呢?如果是的話,不涉及防水的地下室內墻的資料是否裝入主體結構分部里?請大家不吝賜教,多謝了...閱讀全文

Etcal 2018-03-15 4253 1