亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

發帖時間:2018-01-31 14:22:22 樓主

規范規定懸挑工字鋼腳手架不允許有聯梁,但轉角及個別部位不可能做到每根工字鋼上面都能有立桿,只能用聯梁。請專家給解釋下到底該怎么辦

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-31 16:09:04 1樓

懸挑工字鋼腳手架 允許有聯梁的,這是特殊部位的做法,規范沒有禁止

  • 云中飛鶴2018-01-31 16:09:43回復

    聯梁一般不超過3跨 聯梁一般不超過3跨

明朗的天
回帖時間:2018-01-31 14:40:03 2樓

方案中對轉角部位專門有節點詳圖的。
  • 2018-01-31 14:58:46回復

    現在施工現場在非轉角地方也多數采用聯梁,可規范說不允許使用聯梁,針對這塊有沒有個明確說法 現在施工現場在非轉角地方也多數采用聯梁,可規范說不允許使用聯梁,針對這塊有沒有個明確說法

其他類似問題

規范規定懸挑工字鋼腳手架不允許有聯梁,但轉角及個別部位不可能做到每根工字鋼上面都能有立桿,只能用聯梁。請專家給解釋下到底該怎么辦...閱讀全文

2018-01-31 3613 2

懸挑工字鋼懸挑2米(雙排腳手架)16#工字鋼計算過不了,如何進行卸荷計算通過?不采用下撐或增大工字鋼型號的情況下。...閱讀全文

木木 2022-07-03 795 2

懸挑工字鋼高度怎么設置,我這個版本怎么沒有主梁高度這一蘭...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 4119 1

我們在計算工字鋼懸挑腳手架時,需要設置工字鋼的的懸挑高度嗎?怎樣設置。還有軟件中的計算高度是否是搭設高度。...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 3360 1

懸挑腳手架懸挑鋼梁上的聯梁是否允許平放?規范有無強制性條款?...閱讀全文

豆豆781 2015-07-20 5017 2