JGJ130-2011,第7.3.6條明確腳手架靠墻水平桿距離裝飾面不能大于100mm,正常工地結構施工中,涉及到剪力墻模板制作和拆除,一般立桿距離控制距墻200mm,也不需要做啥措施。現在本項目遇到在某個標高處有伸出來的空調板及窗臺沿著建筑物一圈,導致雙排腳手架立桿離墻距離從300到650不等,我們現場立桿距墻在500之內的是這樣操作的,小橫桿內伸出來,然后在距墻最近的大橫桿處向小橫桿300mm處在增設一道大橫桿,我們叫他填芯,但這種做法好像也沒規范依據,現在立桿距墻距離都達到650了。是否考慮不僅增設大橫桿,是否在線條下再同節點位置處再增設立桿!請教大神給予指導,相關做法是否有規范依據。

愛瑞瑞
回帖時間:2018-01-22 09:44:42 1樓

針對這一條,還可以結合GB51210-2016的8.2.8條來看,當時規定這個100mm的限值,我想重點在于安全防護的考慮,大于150mm的縫隙,存在人員墜落的風險;另外還需要考慮連墻件的計算長度,這個距離加大,連墻件的長度自然加大,性能會降低。建議實際情況,考慮三條:1、懸挑出去的部位是否需要作用功能,如果需要,則必須進行受力計算;2、做好安全防護,根據懸挑部位是否需要站人考慮適宜的安全措施(鋪設跳板,增設欄桿);3、按照實際的連墻件長度復合連墻件的受力計算。
云中飛鶴
回帖時間:2018-01-22 08:58:45 2樓

規范規定的是,內立桿距離墻面最大距離為400(小橫桿伸出長度不宜大與300mm------江蘇為500mm),超過的要對小橫桿做加固處理,并沒有絕對禁止啊
  • 張兵2018-01-22 10:58:11回復

    這句話規范內立桿距墻距離400mm規范哪一條?沒看到啊,煩請指明下,謝謝 這句話規范內立桿距墻距離400mm規范哪一條?沒看到啊,煩請指明下,謝謝

  • 云中飛鶴2018-01-22 11:36:18回復

    規范第94頁有相關內容 規范第94頁有相關內容

  • 張兵2018-01-25 08:45:57回復

    是JGJ130-2011么?不好意思啊,沒看到啊,能明確幾點幾點幾條么 是JGJ130-2011么?不好意思啊,沒看到啊,能明確幾點幾點幾條么

  • 云中飛鶴2018-01-25 09:15:38回復

    你看的什么規范-----去買本紙質的很難么? 你看的什么規范-----去買本紙質的很難么?

  • 田園牧哥2018-01-31 14:37:19回復

    請說明是哪個規范? 請說明是哪個規范?

  • 云中飛鶴2018-01-31 16:04:36回復

    JGJ130-2011 第94頁 JGJ130-2011 第94頁

明朗的天
回帖時間:2018-01-21 22:46:29 3樓

搭架的目的要保證現場使用,而不是照搬規范

  • 云中飛鶴2018-01-22 08:56:19回復

    呵呵,只能說你蝦球搞而已 呵呵,只能說你蝦球搞而已

其他類似問題

張兵 2018-01-21 8657 3

外腳手架外排雙立桿,內排單立桿如何計算?...閱讀全文

豆豆395 2021-03-24 1393 1

外腳手架是底部6米設置雙立桿好,還是底部12米格一根立桿設置雙立桿好...閱讀全文

豆豆240 2015-08-29 6218 1

腳手架內立桿離墻距離多少需設隔離,200還是300mm...閱讀全文

隨遇而安 2014-05-22 29376 11

超過24米外腳手架是否搭全高雙排雙立管...閱讀全文

木……杉 2017-05-16 11364 2