亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

隨遇而安
發帖時間:2014-05-22 12:45:04 樓主

腳手架內立桿離墻距離多少需設隔離,200還是300mm

子非魚
回帖時間:2017-11-14 17:06:43 1樓

在建筑工程中,我們設計內立桿離墻的距離一般為250~300mm,這個數據的來源是:模板20mm、木枋80mm、鋼管50mm,加上蝴蝶扣、螺母差不多200mm,250~300mm便于現場模板安裝。
守望者
回帖時間:2014-05-24 11:17:14 2樓

應該是大于200
  • 隨遇而安2014-05-30 12:48:23回復

    品茗方案里按300來的 品茗方案里按300來的

飄忽不定
回帖時間:2014-05-24 09:19:32 3樓

是300mm方便與施工
杜還祥
回帖時間:2014-05-23 23:16:46 4樓

一般在300mm左右,
司徒
回帖時間:2014-05-23 19:56:06 5樓

不大于300就可以了
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-22 17:52:47 6樓

靠墻距大于100的必須滿鋪腳手板
人生幾何
回帖時間:2014-05-22 14:32:16 7樓

就按這個思路吧,新規范沒有明確要求的
人生幾何
回帖時間:2014-05-22 14:29:42 8樓

我們設計外架就是要根據外裝飾面來設置,如果大于300就變成不穩定,一般設置在150-200之間比較適宜
  • 隨遇而安2014-05-22 14:30:46回復

    對,是這個道路的 對,是這個道路的

人生幾何
回帖時間:2014-05-22 14:23:33 9樓

新規范沒明確規定。
在條文解釋中有個橫向水平桿外伸長度設計計算一般取值不大于300mm。然后在新規范施工7.3.6有個規定是橫向水平桿桿端距裝飾面不大于100mm。
  • 隨遇而安2014-05-22 14:27:14回復

    用品茗軟件編制方案中文字部分說是離墻不大于300mm,而根據你上述講的規范上的,橫向水平桿桿端距裝飾門不大于100mm,則可推斷,應該是200mm左右 用品茗軟件編制方案中文字部分說是離墻不大于300mm,而根據你上述講的規范上的,橫向水平桿桿端距裝飾門不大于100mm,則可推斷,應該是200mm左右

人生幾何
回帖時間:2014-05-22 14:13:14 10樓

我找找看,一會再答復你
上一頁12下一頁

其他類似問題

腳手架內立桿離墻距離多少需設隔離,200還是300mm...閱讀全文

隨遇而安 2014-05-22 29380 11

1、16號工字鋼懸挑雙排腳手架,內立桿離外墻300mm,腳手架立桿間距1.5米,步距1.8米,立桿橫距0.8米。工字鋼(主梁)間距1500mm,采用聯梁懸挑;已用14的鋼絲繩按照1.5米間距卸載了,怎么內立桿離外墻300mm以上驗算就過不了,請問是否有處理辦法?...閱讀全文

yxb 2018-11-25 1538 2

JGJ130-2011,第7.3.6條明確腳手架靠墻水平桿距離裝飾面不能大于100mm,正常工地結構施工中,涉及到剪力墻模板制作和拆除,一般立桿距離控制距墻200mm,也不需要做啥措施。現在本項目遇到在某個標高處有伸出來的空調板及窗臺沿著建筑物一圈,導致雙排腳手架立桿離墻距離從300到650不等,我們現場立桿距墻在500之內的是這樣操作的,小橫桿內伸出來,然后在距墻最近的大橫桿處向小橫桿300mm處在增設一道大橫桿,我們叫他填芯,但這種做法好像也沒規范依據,現在立桿距墻距離都達到650了。是否考慮不僅增設大橫桿,是否在線條下再同節點位置處再增設立桿!請教大神給予指導,相關做法是否有規范依據。...閱讀全文

張兵 2018-01-21 8658 3

模板立桿距離墻柱邊距離在哪里設置?網上看到在工程設置,工程特性里面,但在軟件里找不到啊...閱讀全文

豆豆505 2022-04-17 1010 3

滿堂腳手架立桿間距最大多少...閱讀全文

奮斗 2024-07-17 1453 1