承插型盤扣式腳手架驗算時立桿間距無法輸入大于1.2m的數值
2990
5
承插型盤扣式腳手架驗算時立桿間距輸入時,無法輸入大于1.2m的數值,按照JGJ231-2010的規范要求,立桿縱距允許大于1.2m。鄭州市場上,立桿間距有0.47m、0.87m、1.22m三種規格。1.22m在驗算時無法輸入,請問如何解決?
最大縱距是可以到2000mm的啊,請問你的版本是多少?
云中飛鶴2017-12-24 08:06:29回復
鄭州市場上,立桿間距有0.47m、0.87m、1.22m三種規格-------這可能么?你用的是非標的輪口支架吧 鄭州市場上,立桿間距有0.47m、0.87m、1.22m三種規格-------這可能么?你用的是非標的輪口支架吧
莫凡子2017-12-23 13:50:29回復
截得這個圖你看下。不行啊。 截得這個圖你看下。不行啊。
莫凡子2017-12-23 13:51:32回復
截得這個圖你看下。不行啊。 是不是我的加密狗要升級了? 截得這個圖你看下。不行啊。 是不是我的加密狗要升級了?
其他類似問題
承插型盤扣式腳手架驗算時立桿間距輸入時,無法輸入大于1.2m的數值,按照JGJ231-2010的規范要求,立桿縱距允許大于1.2m。鄭州市場上,立桿間距有0.47m、0.87m、1.22m三種規格。1.22m在驗算時無法輸入,請問如何解決?...閱讀全文
莫凡子 2017-12-23 2990 5
承插型盤扣式鋼管腳手架規范...閱讀全文
奮斗 2024-09-30 917 1
...閱讀全文
豆豆768 2022-04-26 905 3
承插型盤扣式腳手架安全技術規范2021版于10月1日起開始實施,2010版已經廢止了,安全計算軟件怎么還沒有更新?...閱讀全文
豆豆696 2021-10-20 995 1
規范JGJ231-2010承插式盤扣架中8.0.1的第3款:當對支架質量有疑問時,應進行質量抽檢和試驗。上面這一句話如何理解,個人認為是有爭議的,不嚴謹,什么樣子的質量疑問需要抽檢和試驗,如何抽檢,試驗的項目都沒有規定。對于盤扣架的這條規定,大家有什么樣的看法。...閱讀全文