規范JGJ231-2010承插式盤扣架中8.0.1的第3款:當對支架質量有疑問時,應進行質量抽檢和試驗。

上面這一句話如何理解,個人認為是有爭議的,不嚴謹,什么樣子的質量疑問需要抽檢和試驗,如何抽檢,試驗的項目都沒有規定。

對于盤扣架的這條規定,大家有什么樣的看法。

健與美
回帖時間:2018-03-01 18:58:58 1樓

什么樣子的質量疑問如何抽檢,試驗的項目都沒有規定。要說服您可能有難度。現在再補上些我的看法試試:

“什么樣子的質量疑問”,鋼管支架構配件的材質制作的質量要求的疑問

整夲《建筑施工承插型盤扣件鋼管支架安全技術規程》JGJ 231-2010 ,確是沒有規定如何復檢、抽檢數量與檢驗方法8.0.1條外其他相關條文只有7.1.3 進入施工現場的鋼管支架構配件質量應在使用前進行復檢但也沒規定數量與檢驗方法

因為規范、規程、標準都是各司其職的,檢驗批的抽檢數量是施工質量驗收規范的事,但怕重復矛盾的出現,如《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204-2015的材料——鋼筋5.2.1鋼筋進場,應按國家現行標準。為什么?因為國家現行標準中檢查數量、檢驗方法都規定了!所以不再在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204-2015中重復(請自己詳看一下)。我之意理解為:如何復檢、抽檢及數量與檢驗方法,不屬《建筑施工承插型盤扣件鋼管支架安全技術規程》JGJ 231-2010的范圍,只有在與夲規程引用標準11夲名錄相關條文及11夲再引伸出去的標準相關條文中去套用。

抽檢的項目應按7.1.3 進入施工現場的鋼管支架及構配件質量應在使用前進行復檢。的使用前進行復檢要求,對鋼管支架構配件質量進行抽檢

【試驗】為了察看某事的結果或某物的性能而從事某種活動。

  • 愛瑞瑞2018-03-02 11:22:36回復

    非常您深入的參與討論,也希望論壇中有更多的深入討論。你舉例的鋼筋進場復檢,在材料規范中很明確的,不需要在其他規范中再次說明。但是這個架體作為周轉材料,在材料規范中沒有提到進場檢查項目,只有出廠和形式檢驗,這個時候很有必要在JGJ231中將檢查項目進行明確,JGJ131中其實就對架體的復檢內容有明確,復檢這個詞可以涵蓋很多,也可以涵蓋很少,可以是外觀,也可以是力學性能,如此我才認為規范條文不嚴謹,增加執行分歧和難度。回帖時間:2018-03-01 10:18:19 2樓

JGJ 231-2010 《建筑施工承插型盤扣件建筑施工承插型盤扣件鋼管支架安全技術規程》

立桿采用套管承插連接,水平桿和斜桿采用桿端扣接頭卡入連接盤,用楔形插銷連接,形成結構幾何不變體系的鋼管支架。承插型盤扣件式鋼管支架由立桿水平桿、斜桿可調底座及可調托座等構配件構成。

8.0.1進入施工現場的鋼管支架構配件檢查與驗收應符合下規定

1 應有鋼管支架產品標識及產品質量合格證;

2 應有鋼管支架產品主要技術參數及產品使用說明書;

當對支架質量有疑問時,應進行質量抽檢和試驗

8.0.1的第3款我的看法沒有爭議,應該結合12款來決定第3款。

該條規定主題是對進入施工現場的鋼管支架構配件檢查驗收。如何檢查驗收?規定了1231檢查鋼管支架產品標識產品質量合格證;2檢查鋼管支架產品主要技術參數及產品使用說明書3款是驗收支架質量,驗收其鋼管支架產品是否與12相符?若覺得進入施工現場的鋼管支架構配件,與12款不符!哪支架質量有疑問了?應進行質量抽檢和試驗。

  • 愛瑞瑞2018-03-01 14:00:28回復

    理解上稍微有點片面,個人不是很贊同 理解上稍微有點片面,個人不是很贊同

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-28 16:44:22 3樓

外觀有疑問,就需要抽檢
  • 愛瑞瑞2018-03-01 09:22:47回復

    實際上,有的地方,有的監理是要求高支模部門的架體構件全部要求外送檢,且是按照規范全性能復檢。 實際上,有的地方,有的監理是要求高支模部門的架體構件全部要求外送檢,且是按照規范全性能復檢。

  • 云中飛鶴2018-03-01 15:19:31回復

    這個也很正常的哦,就像鳥巢施工扣件和鋼管也都復試了的 這個也很正常的哦,就像鳥巢施工扣件和鋼管也都復試了的

明朗的天
回帖時間:2018-02-28 16:16:27 4樓

這主要是一個外觀的主觀判斷:只要不是銹蝕得厲害,就無需進行質量抽檢和試驗

其他類似問題

規范JGJ231-2010承插式盤扣架中8.0.1的第3款:當對支架質量有疑問時,應進行質量抽檢和試驗。上面這一句話如何理解,個人認為是有爭議的,不嚴謹,什么樣子的質量疑問需要抽檢和試驗,如何抽檢,試驗的項目都沒有規定。對于盤扣架的這條規定,大家有什么樣的看法。...閱讀全文

愛瑞瑞 2018-02-28 6593 4

承插型盤扣式鋼管腳手架規范...閱讀全文

奮斗 2024-09-30 917 1

承插型盤扣式腳手架安全技術規范2021版于10月1日起開始實施,2010版已經廢止了,安全計算軟件怎么還沒有更新?...閱讀全文

豆豆696 2021-10-20 995 1

計算軟件中怎么計算連接盤抗剪強度...閱讀全文

豆豆672 2022-05-19 726 1

可以計算承插型盤扣式梁模板支架的軟件???...閱讀全文

豆豆636 2015-03-18 3175 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信