發帖時間:2017-11-06 09:15:50 樓主

請問一下如果試塊評定不合格,試壓報告匯總表還要把試塊評定不合格的那份報告一起匯總嗎

在路上
回帖時間:2017-11-06 15:38:18 1樓

不合格的不能匯總上去的,以實驗室重新試驗的報告或者回彈值為準。
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-11-06 09:54:30 2樓

不合格的不能匯總上去、要繼續做試驗、試驗合格之后才能匯總、不合格是不行的
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-11-06 09:24:33 3樓

不合格就要在送一組到實驗室做檢測啊、知道合格為止
  • 2017-11-06 09:27:35回復

    就是已經做好回彈重新送檢了,現在匯總要把不合格的匯總上去嗎 就是已經做好回彈重新送檢了,現在匯總要把不合格的匯總上去嗎

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-06 09:19:36 4樓

試塊評定不合格,就需要做鑒定了,而不是匯總不匯總的問題
  • 2017-11-06 09:27:13回復

    就是已經做好回彈重新送檢了,現在匯總要把不合格的匯總上去嗎 就是已經做好回彈重新送檢了,現在匯總要把不合格的匯總上去嗎

  • 云中飛鶴2017-11-06 09:28:44回復

    回彈重新送檢是你們自己做的,還是質監站來做的?-----如果自己做的,無效 回彈重新送檢是你們自己做的,還是質監站來做的?-----如果自己做的,無效

其他類似問題

請問一下如果試塊評定不合格,試壓報告匯總表還要把試塊評定不合格的那份報告一起匯總嗎...閱讀全文

2017-11-06 2627 4

請問標準養護試塊試壓不合格的情況下,同條件養護試塊合格的,那么需要做回彈么?評定的時候又該如何評定?謝謝!...閱讀全文

離樹的葉 2020-04-29 2158 1

有一組梁板拆模試塊送檢不合格強度才61%,按要求是要達到75%的,報告已經出來2個月了,拆模也拆了,現在才發現該怎么處理。急...閱讀全文

詻づ櫻花 2014-03-30 15672 4

當中組別一欄怎么填寫啊...閱讀全文

習慣了寵愛 2018-04-11 2194 3

混凝土試塊抗壓強度超標多少算不合格...閱讀全文

奮斗 2024-06-13 1084 2