亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2024-06-13 17:50:57 樓主

混凝土試塊抗壓強度超標多少算不合格

豆豆923
回帖時間:2024-06-14 17:58:00 1樓

有沒有資料員朋友遇到這種情況:混疑土試塊抗壓強度每一組都合格,最終的評定結果也是合格,但是把材料送到主管部門申請驗收時,相關人員指出,其中有幾組試塊的抗壓強度太高,不合格。


對于現場試驗技術人員來說,真是太難了,試塊強度低了不行,想不到,高了也不行。


小伙伴們就要問了,有沒有什么規范規定混疑土試塊抗壓強度超出設計值幾個標號就算不合格?


目前國標當中沒有確定的要求,我們只能查看我們當地的檢測手冊或者相應的地標。


我找了很多地區的檢測手冊或者地方標準,目前是有這幾種要求:


第一種是按照等級來要求的,有地區要求混凝土試塊抗壓強度檢測結果高于設計強度等級四個等級,應對試塊對應的部位實體強度進行抽測;還有地區要求一般混凝土強度不能高于設計強度的三個級別。


第二種是按照設計值的百分比來測定,有地區提出超出設計值的150%就說明可能在原材、生產過程、試塊制作和養護某個環節出現了問題,和強度不夠同等對待;還有地區明確單組混凝土試塊強度為設計值的95%至200%之間為合格。


所以混凝土試塊抗壓強度超標多少算不合格這個問題的答案無法做到全國統一,只能查找我們當地的要求。但是對于我們送檢的同一組試塊的抗壓強度代表值應該怎么取值,什么情況不合格,規范有明確要求。


離樹的葉
回帖時間:2024-06-14 12:42:47 2樓

沒這個說法吧,只是你評定的時候可能會評定不出來