剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批容量是按剪力墻劃分,還是按柱劃分

匿名用戶
回帖時間:2017-10-15 22:46:56 1樓

品茗的教程里面是單算的,但是我們做項目的時候都是當成剪力墻計算,不然原始檢查記錄太多了。
健與美
回帖時間:2017-10-14 13:14:20 2樓

剪力墻無檢驗批質量。應是鋼筋分項工程中:鋼筋原材料檢驗批質量驗收記錄、鋼筋檢驗批質量驗收記錄、鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄來劃批驗收
剪力墻剪力墻柱剪力墻身剪力墻梁

墻柱類型:約束邊緣構件(YBZ),構造邊緣構件(GBZ),非邊緣暗柱(AZ),扶壁柱(FBZ)。

墻身所配置的水平與豎向分布鋼筋的排數配以拉筋

墻梁類型:連梁LL、梁(對角暗撐配筋)LL(JC)、梁(交叉斜筋配筋)LL(JX)、梁(集中斜筋配筋)LL(DX)梁(跨高比小于5)LLK、暗梁AL、邊框梁BKL。

構造柱應列入配筋砌體工程檢驗批質量驗收記錄中。

  • 2017-10-14 22:43:00回復

    謝謝:剪力墻可視為由剪力墻柱、剪力墻身、剪力墻梁三類構件構成。那么剪力墻鋼筋安裝檢驗批容量怎么取值,是分別按墻柱、剪力墻身、剪力墻梁計算嗎? 謝謝:剪力墻可視為由剪力墻柱、剪力墻身、剪力墻梁三類構件構成。那么剪力墻鋼筋安裝檢驗批容量怎么取值,是分別按墻柱、剪力墻身、剪力墻梁計算嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-13 08:33:01 3樓

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱等鋼筋檢驗批容量,包含在剪力墻容量里,構造柱單獨報驗

其他類似問題

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批容量是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-12 5057 3

剪力墻中的暗柱、端柱轉化時按柱還是墻?...閱讀全文

大明宮 2017-06-27 4523 3

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-10 3575 4

剪力墻的約束邊緣構造柱 檢驗批容量 是算在柱里面嗎...閱讀全文

冬天 2020-07-19 1079 2

剪力墻柱,檢驗批容量怎么分?數構件數量時墻跟柱要分開數嗎?...閱讀全文

黑哥 2017-09-06 8606 2