亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

大明宮
發帖時間:2017-06-27 12:19:29 樓主

剪力墻中的暗柱、端柱轉化時按柱還是墻?

媛媛
回帖時間:2017-06-28 14:52:34 1樓

暗柱是剪力墻的一部分,他的鋼筋構造同剪力墻鋼筋,剪力墻分為墻梁、墻柱、墻身,墻柱就是我們說的暗柱了,端柱的構造其實已經是框架柱的構造了。
jichuan29
回帖時間:2017-06-27 19:24:24 2樓

剪力墻中的暗柱按照剪力墻轉化,端柱視情況而定!因為我們要結合現場實際支模情況!
月落
回帖時間:2017-06-27 12:26:25 3樓

按照柱子轉化,分圖層的
  • 大明宮2017-06-27 12:36:54回復

    暗柱和剪力墻一起支模、澆筑,分開轉化對布模布架有什么不同嗎,謝謝 暗柱和剪力墻一起支模、澆筑,分開轉化對布模布架有什么不同嗎,謝謝

其他類似問題

剪力墻中的暗柱、端柱轉化時按柱還是墻?...閱讀全文

大明宮 2017-06-27 4527 3

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批容量是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-12 5059 3

剪力墻中暗柱、端柱、翼墻柱、構造柱等鋼筋檢驗批是按剪力墻劃分,還是按柱劃分...閱讀全文

2017-10-10 3578 4

剪力墻的約束邊緣構造柱 檢驗批容量 是算在柱里面嗎...閱讀全文

冬天 2020-07-19 1081 2

在鋼筋安裝檢驗批中,這種是算2個柱子,1間墻。還是只算1間墻,...閱讀全文

豆豆785 2021-12-02 1236 2