亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

思緒飄了好遠
發帖時間:2017-09-23 22:47:03 樓主

根據國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB50411—2007),對建筑節能工程的實體檢驗做了明確的規定,要求在建筑節能工程施工中對以下六項進行實體檢驗:

1、外墻節能構造檢驗;

2、外窗氣密性檢測;

3、玻璃幕墻氣密性檢測;

4、保溫板粘結強度檢測;

5、錨固件拉拔力檢測;

6、外墻傳熱系數檢測。

一、墻體節能構造檢驗

1、檢驗方法

外墻節能構造的現場實體檢驗采用鉆芯法。

2、檢驗時間

? ? 應在外墻施工完工后、節能分部工程驗收前進行。

3、取樣部位與數量

(1)取樣部位應由監理(建設)與施工雙方共同確定,不得在外墻施工前預先確定;

(2)取樣位置應選取節能構造有代表性的外墻上相對隱蔽的部位,并宜兼顧不同朝 向和樓層;取樣位置必須確保鉆芯操作安全,且應方便操作;

(3)外墻取樣數量為一個單位工程每種節能保溫作法至少取3個芯樣。取樣部位宜均勻分布,不宜在同一個房間外墻上取兩個或兩個以上芯樣。

二、外窗氣密性實體檢測

1、檢驗方法

按行業標準JG/T211-2007《建筑外窗氣密、水密、抗風壓性能現場檢測方法》進行檢驗。其大致原理是:采用一套適合現場條件的支架、塑料膜等工具,在窗洞處形成一個靜壓箱,采用風機、壓力傳感器和數據采集器等組成的檢驗裝置,自動進行外窗氣密性檢驗。

2、檢驗時間

應在安裝完建筑外窗后、節能分部工程驗收前進行。

3、取樣部位與數量

每個單位工程的外窗至少抽查3樘。當一個單位工程外窗有兩種以上品種、類型和開啟方式時,每種品種、類型和開啟方式的外窗均應抽查不少于3樘。

三、玻璃幕墻氣密性檢測

1、檢測方法

(1) 首先應核查幕墻的全部質量證明文件和技術性能檢測報告,然后進行現場觀察,及啟閉可開啟扇檢查。

(2)在檢測試驗室安裝制作試件進行氣密性能檢測。氣密性能檢測試件應包括幕墻的典型單元、典型拼縫、典型可開啟部分。試件應按照幕墻工程施工圖進行設計。試樣設計應經建筑設計單位項目負責人、監理工程師同意并確認。氣密性能的檢測應按照國家現行有關標準的規定執行。

2、檢測數量

現場觀察及啟閉檢查可按檢驗批抽查30%并不少于5件(處)。氣密性能檢測,應對一個單位工程中面積超過1000m2的每一種幕墻均抽取一個試件進行檢測。

四、保溫板粘結強度檢測

1、檢測方法

保溫板材與基層的粘接強度應做現場拉拔試驗,一般選擇JGJ144-2004《外墻外保溫工程技術規范》附錄B中的方法。亦可按JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》的規定進行試驗。

2、檢測數量

(1)采用相同材料、工藝和施工作法的墻面,每500~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批,每個檢驗批抽查不少于3處。

(2) ?每處應為9個點,每個點試樣尺寸為100mm×l00mm,斷縫應從EPS板表面切割至基層表面。

(3)對于采取點粘、條粘的保溫板,JGJl44-2004規范規定,粘結面積最小不得小于40%。因此在按照上述方法檢驗時,應事先大致判斷粘貼部位,使試樣盡量位于粘結部位范圍內。當試樣拉拔數值不符合要求時,應剔除粘結面積小于40%的點。

五、后置錨固件拉拔力試驗

1、試驗方法

具體試驗方法可根據工程情況和施工條件確定,一般可選JGJl45-2013《混凝土結構后錨固技術規程》給出的方法。

墻體節能工程的保溫層后置錨固件屬于非結構構件,可采用非破壞性檢驗。

2、抽樣數量

(1) 試樣抽取首先應符合設計要求。

(2)當設計沒給出要求時,可采用GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》規定的抽樣數量:即采用相同材料、工藝和施工作法的墻面,每500m2~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批;每個檢驗批抽查不少于3個錨固件。

(3)也可參考JGJl45-2013《混凝土結構后錨固技術規程》給出的抽樣數量:當采用非破壞性檢驗時,可按同規格、同型號、基本相同部位的錨栓組成一個檢驗批,抽取數量按每批錨栓總數的1/1000計算,且不少于3根。

六、?外墻傳熱系數檢測

1、檢驗時間

抽樣試驗的時間應在外保溫施工的初期、中期、后期三個時段,在選定的施工部位抽取或制備與該部位同條件的保溫試樣,每次兩塊試樣。第一次抽取或制備的試樣應在第一個檢驗批的范圍和時段內。

2、檢驗方法

外墻傳熱系數的現場實體檢測,每個單位工程共進行3次。分別在該工程外墻保溫施工的初期、中期和后期三個時間段的不同施工部位,分三次現場見證抽取或制備不小于300mm×300mm的外墻保溫實體同條件試樣,由檢測單位在現場實測保溫層厚度,在試驗室標準條件下實測保溫材料導熱系數或熱阻,然后按照有關規定計算外墻傳熱系數。

3、取樣數量

對各種外墻外保溫系統的同條件保溫試樣抽取的具體規定如下:

(1)粘貼聚苯板薄抹灰外保溫系統/聚苯板現澆混凝土外保溫無網體系:從正在施工的部位所用的聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。

(2)聚苯板現澆混凝土外保溫有網體系:從正在施工的部位所用的鋼絲網架聚苯板上,每次切取不小于300mm×300mm的兩塊同條件試樣,在試樣的內外表面均抹3cm厚水泥砂漿。

(3)膠粉聚苯顆粒保溫漿料外保溫系統/硬泡聚氨酯噴涂外保溫系統:用正在施工的部位所用的保溫材料,每次用模具制備不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。

(4)聚氨酯飾面板外保溫系統/聚合物水泥聚苯板外保溫系統:從正在施工的部位所用的預制保溫板上,每次切取不小于300mm×300mm的2塊同條件試樣。

未來
回帖時間:2017-09-25 07:52:35 1樓

謝謝

其他類似問題

根據國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB50411—2007),對建筑節能工程的實體檢驗做了明確的規定,要求在建筑節能工程施工中對以下六項進行實體檢驗:1、外墻節能構造檢驗;2、外窗氣密性檢測;3、玻璃幕墻氣密性檢測;4、保溫板粘結強度檢測;5、錨固件拉拔力檢測;6、外墻傳熱系數檢測。一、墻體節能構造檢驗1、檢驗方法外墻節能構造的現場實體檢驗采用鉆芯法。2、檢驗時間應在外墻施工完工后、節能分部工程驗收前進行。3、取樣部位與數量(1)取樣部位應由監理(建設)與施工雙方共同確定,不得在外墻施工前預先確定;(2)取樣位置應選取節能構造有代表性的外墻上相對隱蔽的部位,并宜兼顧不同朝 向和樓層;取樣位置必須確保鉆芯操作安全,且應方便操作;(3)外墻取樣數量為一個單位工程每種節能保溫作法至少取3個芯樣。取樣部位宜均勻分布,不宜在同一個房間外墻上取兩個或兩個以上芯樣。二、外窗氣密性實體檢測1、檢驗方法按行業標準JG/T211-2007《建筑外窗氣密、水密、抗風壓性能現場檢測方法》進行檢驗。其大致原理是:采用一套適合現場條件的支架、塑料膜等工具,在窗洞處形成一個靜壓箱,采用風機、壓力傳感器和數據采集器等組成的檢驗裝置,自動進行外窗氣密性檢驗。2、檢驗時間應在安裝完建筑外窗后、節能分部工程驗收前進行。3、取樣部位與數量每個單位工程的外窗至少抽查3樘。當一個單位工程外窗有兩種以上品種、類型和...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-09-23 3217 1

請教各位前輩,廣東地區的房建工程從開始到竣工需去檢測站委托那些實體檢測的試驗?...閱讀全文

兩袖清風 2018-07-21 1570 1

什么是實體檢測?實體檢測包含哪些內容?...閱讀全文

奮斗 2024-07-18 4500 2

還有問問大家結構實體尺寸偏差檢測記錄品名里好像沒有這個表吧有我麻煩好人發給我,? ? QQ:77926363...閱讀全文

醒來 2017-06-16 2955 9

求園林、幕墻、門窗、電梯、通風空調等分包工程目錄及進場復試,結構實體檢測項目。最好河南地區...閱讀全文

V。 2017-06-05 1983 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信