發帖時間:2017-09-02 17:28:37 樓主

市政排水管道回填檢驗批是每層都要一個檢驗批嗎?還是一個施工段做一個檢驗批就行了?箱涵回填檢驗批如何劃分呢?

九兒
回帖時間:2017-09-02 17:40:39 1樓

你自己分好的管道,不需要每層都做,根據工序從開挖-墊層-基礎-安管-連接-管座-回填就行。每倉管道100米左右最好,例如從Y1-Y4為一倉做這一道工序即可
  • 向日葵2017-09-11 14:24:58回復

    好的,謝謝!!! 好的,謝謝!!!

其他類似問題

市政排水管道回填檢驗批是每層都要一個檢驗批嗎?還是一個施工段做一個檢驗批就行了?箱涵回填檢驗批如何劃分呢?...閱讀全文

向日葵 2017-09-02 4852 1

看了很多帖子了。現在決定系統來劃分檢驗批。現在不明白的有幾點:1、檢驗批容量到底是系統個數(比如工程部位寫WL1~4,容量就是4)。還是米m,比如樓高100米,4條管就是400米。2、最小抽樣數量/實際數量,到底怎么填。比如400米,抽檢幾處呢?如果是系統個數,又是怎么抽檢的呢?...閱讀全文

kalinin 2018-07-28 8030 4

室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文

GDQ 2018-11-21 3270 1

請問污水立管、通氣立管、廢水立管、雨水通氣立管、凝結水立管和雨水立管,哪幾種管子用排水管道及配件安裝的檢驗批?哪幾種又用雨水管道及配件安裝的檢驗批啊?...閱讀全文

嘟嘟 2016-07-03 3068 1

規范里溝槽開挖檢驗批是土石方分部里的,但品茗軟件里怎么是管道土石方與地基分部呢?...閱讀全文

默然- 2022-11-03 1414 1