比如污水一共有8趟管,其中WL-A1、WL-A2各2趟管,WL-B1有4趟管,做檢驗批資料的時候是每趟一出還是WL-A1、WL-A2、WL-B1各出一份還是8趟管一共出一份?也就是這個污水檢驗批我是做8次?3次?還是1次?請指教

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-08-03 22:24:22 1樓

按排水的每一個系統即WL-A1、WL-A2、WL-B1分為3個檢驗批,容量按”米“

其他類似問題

比如污水一共有8趟管,其中WL-A1、WL-A2各2趟管,WL-B1有4趟管,做檢驗批資料的時候是每趟一出還是WL-A1、WL-A2、WL-B1各出一份還是8趟管一共出一份?也就是這個污水檢驗批我是做8次?3次?還是1次?請指教...閱讀全文

青池 2017-08-03 2149 1

沒有做過水電資料,也不太懂。請教各位大神主體施工澆筑混凝土階段,有哪些水電單位檢驗批跟隱蔽需要做啊?謝謝解答。...閱讀全文

zicisi 2024-02-03 911 1

給排水按系統來劃分,一個系統是不是一個立管JL-1,是不是就是一個系統?...閱讀全文

豆豆356 2016-04-25 2944 1

圈圈的數字是根據什么得出的,謝謝各位的解答!...閱讀全文

蘇顏ぅ 2015-11-16 3831 2

給排水管道安裝檢驗批劃分按單元劃分,還時按層劃分?一個單元分東戶,西戶,做兩個檢驗批,還是一個檢驗批?排水系統是一個排水立管算一個排水系統嗎?比如WL-1,WL-2,WL-3,這是3個排水系統嗎...閱讀全文

美好時光 2020-06-19 2488 2