品茗施工資料編制
2942
1
其他類似問題
給排水管道安裝檢驗批劃分按單元劃分,還時按層劃分?一個單元分東戶,西戶,做兩個檢驗批,還是一個檢驗批?排水系統是一個排水立管算一個排水系統嗎?比如WL-1,WL-2,WL-3,這是3個排水系統嗎...閱讀全文
美好時光 2020-06-19 2488 2
前提:一幢34層高層,給水低區1-12層 中區13-24層 高區 25-34層 只有一個單元 檢驗批劃分:給水立管我打算按 低區、中區、高區 各一張 然后3層劃分給水支管 例如 1-3層給水支管 4-6層給水支管等 排水: 廢水: 同給水 立管一做, 3層一劃分廢水支管 污水: 同上 通氣管:只有立管 雖然排水管無高中低劃分 我也打算按給水高中低劃分檢驗批 3張搞定 空調冷凝管:同上 雨水管:同上 這里我有一個疑問?TL;YL;KNL;因為只有立管,是否可以一個系統一張,全樓只有四個系統 我是否只需要做四張就可以 隱蔽:給水支管檢驗批已經3層已劃分了,我的隱蔽是否需要跟檢驗批一致三層一做 試壓:大家對于給排水 試壓的檢驗批劃分是怎么樣的?...閱讀全文
思。 2021-03-13 1668 1