發帖時間:2017-07-28 10:52:08 樓主

地上22層,地下二層,負一層二盞等,負二層三盞燈,一層11盞燈,標準層每層7盞燈。請問怎么劃分檢驗批啊?可不可以直接一棟樓 劃分啊?容量怎么填寫啊?是填93盞燈的容量嗎?

心如止水
回帖時間:2017-08-25 16:46:11 1樓

可以幾層做一個檢驗批啊,高層我都是3層做一個檢驗批
思緒飄了好遠
回帖時間:2017-07-28 22:34:23 2樓

按每層劃分一個檢驗批,容量按處,每層多少盞燈就是多少處
  • june2017-07-31 09:50:59回復

    工程量很小,還按每層做檢驗批太不環保了吧? 工程量很小,還按每層做檢驗批太不環保了吧?

  • 豆豆6922023-08-22 16:21:26回復

    @ june:很多編寫規范的專家也沒做過檢驗批等資料,不了解工地詳情,比方說裝修的地面工程還按一層一個檢驗批就真的太不環保了,有時候1層一間防靜電地板,2間木地板,2層3間防靜電地板,5間木地板,3層2間防靜電地板,像這些情況就不能一層一個檢驗批分三個檢驗批,應該按地面材料性質三層合并成一個檢驗批 @ june:很多編寫規范的專家也沒做過檢驗批等資料,不了解工地詳情,比方說裝修的地面工程還按一層一個檢驗批就真的太不環保了,有時候1層一間防靜電地板,2間木地板,2層3間防靜電地板,5間木地板,3層2間防靜電地板,像這些情況就不能一層一個檢驗批分三個檢驗批,應該按地面材料性質三層合并成一個檢驗批

明朗的天
回帖時間:2017-07-28 14:28:22 3樓

你忒牛逼了,首先你一定要搞清檢驗批如何劃分,然后在考慮容量,認真拜讀一下

建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303—2015),你就會發現驚喜

  • 豆豆6922023-08-22 16:15:57回復

    你更牛逼,睜著眼睛說瞎話,假話空話套話一堆 你更牛逼,睜著眼睛說瞎話,假話空話套話一堆

其他類似問題

地上22層,地下二層,負一層二盞等,負二層三盞燈,一層11盞燈,標準層每層7盞燈。請問怎么劃分檢驗批啊?可不可以直接一棟樓 劃分啊?容量怎么填寫啊?是填93盞燈的容量嗎?...閱讀全文

june 2017-07-28 10753 3

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表中,檢驗批容量如何填,每層樓有78套普通吸頂燈。...閱讀全文

溫柔刀 2015-10-29 3222 1

普通燈具安裝檢驗批怎么寫?我數量很多,要寫全部數量嗎?一個檢驗批最大能寫多少?...閱讀全文

豆豆251 2021-06-17 2338 1

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄18.1主控項目18.1.1 燈具固定應符合下列規定: 1.燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定; 2.質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。 檢查數量:第1款按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套;第2款全數檢查。 檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄。18.1.2 懸吊式燈具安裝應符合下列規定: 1.帶升降器的軟線吊燈在吊線展開后,燈具下沿應高于工作臺面0.3m; 2.質量大于0.5kg的軟線吊燈,燈具的電源線不應受力; 3.質量大于3kg的懸吊燈具,固定在螺栓或預埋吊鉤上,螺栓或預埋吊鉤的直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm; 4.當采用鋼管作燈具吊桿時,其內徑不應小于10mm,壁厚不應小于1.5mm; 5.燈具與固定裝置及燈具連接件之間采用螺紋連接的,螺紋嚙合扣數不應少于5扣。 檢查數量:按每檢驗批的不同燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。18.1.3 吸頂或墻面上安裝的燈具,其...閱讀全文

Better me 2018-08-10 15125 1

專用燈具檢驗批怎么劃分?...閱讀全文

豆豆428 2015-09-01 4767 3