后澆帶模板應該怎么做?GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》只有短短的15個字:
4.2.3 后澆帶處的模板及支架應獨立設置。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察。
怎么樣才算是獨立設置呢?
后澆帶樣板分為兩個部分,一半是支模樣板,另一半是混凝土澆筑完成,支后澆部分的模板,后澆帶支撐獨立設置。
具體的做法是這樣的:
樣板區(qū)長度:4747mm;寬度:2800mm
圖示按不同的顏色區(qū)分:灰色為梁板模板,可以先拆,黃色為后澆帶模板,是一個獨立的支撐體系,桔紅色是后支部分,在后澆帶清理剔鑿完成后支設,以下是詳細做法:
立桿布置如上圖所示,下面樓板采用預制過梁替代,后澆帶寬度800mm,采用模板封閉。
東立面
第一道水平桿(掃地桿)距地200mm,板模板采用U型支托,混凝土采用泡沫板仿真制作,另一半設置梳筋板。
北立面
那么,獨立的支撐體系是如何形成的?
這個圖片看得比較清楚,水平桿是分開的,而且是錯開設置的。后澆帶設置獨立的剪刀撐,梁板模板剪刀撐單獨設置,拆模時,將灰色支撐拆掉,保留黃色支撐就可以了!
如果你還沒明白,下面這個圖去掉了次龍骨方木和模板,應該更直觀: