一、 鋼筋綁扎隱檢內容填寫:
1.鋼筋有質量證明書(編號:××)、復試報告(試驗編號:-××~-××),合格。鋼筋表面清潔,無銹蝕、無污染。
2.鋼筋規格、數量、間距等:
(1) 頂板挑檐:下鐵雙層雙向均為 HRB335 12@200、HPB300 10@150;蓋鐵 HRB335 14@200、HRB335 12@100、HPB300 10@150,分布筋 HPB300 6@200、
HPB300 8@200,起步筋位置距梁(墻)邊 50mm。
(2) 梁:KL203 梁,主筋 4 根 HRB335 22mm(支座處 8 根 HRB335 22mm)+7 根 HRB335 20mm,錨固長度為 31d(680、620mm),箍筋 HPB300 8@100/200
(6),箍筋彎鉤 135°,平直長度 10d(120mm),第一道箍筋距梁端 50mm;KL222 梁,主筋 6 根 HRB335 25mm(支座處 9 根 HRB335 25mm、7 根 HRB335
25mm)+7 根 HRB335 25mm,錨固長度為 31d(780mm),箍筋 HPB300 8@100/200(6),腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm;KL213 梁,
主筋 4 根 HRB335 20mm(+2 根 HRB335 12mm)+6 根 HRB335 18mm,支座處 6 根 HRB335 20mm,錨固長度為 31d(620mm),箍筋 HPB300 8@100/200(4),
腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm。梁端箍筋加密區范圍 2×h0(800mm)、1.5×h0(1300mm)(h0 為梁高),加密區箍筋間距 100mm。
3.鋼筋連接形式:
(1) 頂板:上、下鐵采用綁扎搭接方式,上鐵在跨中搭接,下鐵在支座處搭接;其搭接長度為 48d(480、580、670mm),接頭錯開 50%。
(2) 基礎梁:主筋采用直螺紋連接(直徑 d≥20mm),另詳鋼筋直螺紋連接隱檢。
4.保護層厚度:頂板上下鐵保護層厚度 15mm,梁主筋保護層厚度 25mm。
5.墊塊形式采用塑料墊塊,間距 600mm,梅花形布置;馬凳規格為 HRB335 14@800×800,高度 136/186mm。
6.綁扎絲采用 20#火燒絲,絲扣朝向頂板、梁內。
二、無粘結預應力筋隱檢內容填寫:
板內無粘結預應力筋。
1.預應力筋Φ15.24mm,強度 1860MPa,錨固端采用 DZM15-1P 擠壓錨具,螺旋筋采用Φ6.5mm 小螺旋筋錨墊板采用 75mm×115mm
單孔板,張拉端承壓板采用 100mm×100mm 單孔板。
2.預應力筋的數量共 192 束,間距:530~330mm 反彎點的高度:180~70mm,預應力筋每隔 1500~2000mm 用綁絲固定。
3.馬凳采用 HRB335 12mm 鋼筋,位置距軸線:2280~1043mm,h:120~78mm,馬凳用綁絲固定在底板筋上。
4.預應力筋鋪設順直,綁扎牢固,矢高、反彎點控制準確,外皮無破損,馬凳布設的位置及高度符合設計要求。
5.張拉端,固定端用鋼筋固定,用鋼絲綁牢,張拉端內側預應力筋平直長度約 500mm,安裝質量符合設計要求。
6.預應力原材料有復試報告及相關質量證明文件。
三、配筋砌體隱檢內容填寫:
1.配筋砌體主筋:
品種及直徑:HPB300 12mm
鋼筋的數量:4
搭接長度:55d(55×12=660mm)
2.配筋砌體箍筋:
品種及直徑:HPB300 6mm
間距:200mm
壓在灰縫中保護層厚度:2mm
3.砌體拉結筋、構造筋:
品種及直徑:HPB300 6mm
沿墻高間距:500mm
錨固長度:55d(55×6=300mm)
與基體連接方式:拉結鋼筋兩邊伸入墻內 1m,拉結鋼筋穿過構造柱部位與受力鋼筋綁牢。
四、核心筒鋼柱安裝隱檢內容填寫:
1.鋼柱型號、規格、幾何尺寸、螺栓孔距符合設計要求。
2.安裝焊接 H 型鋼柱(H200×200×10×14)8 根,長度 9.03m。
3.鋼柱軸線、總體垂直度、柱頂標高符合 GB 50205-2001 及設計要求。
五、核心筒埋件安裝隱檢內容填寫:
1.安裝 M-1 埋件(-20×450×300mm)4 塊、壓型鋼板用埋件(-10×170×170mm)25 塊。
2.與核心筒內墻筋固定。
3.埋件的軸線位置、標高、垂直度符合圖紙設計要求,埋設精度符合 GB 50205-2001 要求。
六、壓型鋼板鋪設隱檢內容填寫:
1.壓型鋼板長度、波矩、波高、外觀符合要求。
2.寬度 555mm,厚度 0.91mm 壓型鋼板鋪設、軸線位置、點焊固定、角鋼支撐焊接、洞口尺寸、封邊板焊接、搭接長度,錯口
尺寸符合要求。
七、鋼結構涂裝隱檢內容填寫:
1.油漆的品種、規格、性能等符合現行國家產品標準和設計要求。
2.施工溫度大于 5℃,相對溫度小于 85%。
3.構件表面無焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。
4.構件表面手工除銹、達到 Sa2.5 質量標準要求。
5.構件表面無誤涂、漏涂,涂層無脫皮和返銹。
6.涂層均勻,無皺皮、流墜、針眼和氣泡等。
7.涂裝 2 遍、涂層厚度 100μm。
八、主次梁節點、預埋件表面防腐處理隱檢內容填寫:
1.油漆的品種、規格、性能等均符合國家產品標準和設計要求。
2.施工溫度大于 5℃,相對濕度小于 85%。
3.構件表面無焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。
4.構件表面手工除銹、達到 Sa2.5 質量標準要求。
5.構件表面無誤涂、漏涂,涂層無脫皮和返銹。
6.涂層均勻,無皺皮、流墜、針眼和氣泡等。
7.涂裝 2 遍、涂層厚度 100μm,涂層質量符合要求。