亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-05-31 17:41:57 樓主


一、施工依據

立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


A軸~L軸立面圖


建筑總說明


三、施工現場圖片



根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照墻面面積計算。

特別注意:墻體節能檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2


四、驗收規


【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

4 墻體節能工程?
4.1 一般規定?
4.1.1 本章適用于采用板材、漿料、塊材及預制復合墻板等墻體保溫材料或構件的建筑墻體節能工程質量驗收。?
4.1.2 主體結構完成后進行施工的墻體節能工程,應在基層質量驗收合格后施工,施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行墻體節能分項工程驗收。與主體結構同時施工的墻體節能工程,應與主體結構一同驗收。?
4.1.3 墻體節能工程當采用外保溫定型產品或成套技術時,其型式檢驗報告中應包括安全性和耐候性檢驗。?
4.1.4 墻體節能工程應對下列部位或內容進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:?
1 保溫層附著的基層及其表面處理;?
2 保溫板粘結或固定;?
3 錨固件;?
4 增強網鋪設;?
5 墻體熱橋部位處理;?
6 預置保溫板或預制保溫墻板的板縫及構造節點;?
7 現場噴涂或澆注有機類保溫材料的界面;?
8 被封閉的保溫材料厚度;?
9 保溫隔熱砌塊填充墻。?
4.1.5 墻體節能工程的保溫材料在施工過程中應采取防潮、防水等保護措施。?
4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定:?
1 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2?面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。?
2 檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定。?
4.2 主控項目?
4.2.1 用于墻體節能工程的材料、構件等,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。?
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。?
檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;?
質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。?
4.2.2 墻體節能工程使用的保溫隔熱材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。?
檢驗方法:核查質量證明文件及進場復驗報告。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.3 墻體節能工程采用的保溫材料和粘結材料,進場時應對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:?
1 保溫板材的導熱系數、材料密度、抗壓強度或壓縮強度;?
2 粘結材料的粘結強度;?
3 增強網的力學性能、抗腐蝕性能;?
檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。?
檢查數量:同一廠家同一種品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2 以下時各抽查不少于3 次;當單位工程建筑面積在20000m2 以上時各抽查不少于6 次。?
4.2.4 嚴寒和寒冷地區外保溫使用的粘結材料,其凍融試驗結果應符合該地區最低氣溫環境的使用要求。?
檢驗方法:檢查質量證明文件。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.5 墻體節能工程施工前應按照設計和施工方案的要求對基層進行處理,處理后的基層應符合保溫層施工方案的要求。?
檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.6 墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工。?
? 檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.7 墻體節能工程的施工,應符合下列規定:?
1 保溫隔熱材料的厚度必須符合設計要求。?
2 保溫板與基層及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。粘結強度和連接方式應符合設計要求。保溫板材與基層的粘結強度應做現場拉拔試驗。?
3 保溫漿料應分層施工。當采用保溫漿料做外保溫時,保溫層與基層之間及各層之間的粘結必須牢固,不應脫層、空鼓和開裂;?
4 當墻體節能工程的保溫層采用預埋或后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度和拉拔力應符合設計要求。后置錨固件應進行錨固力現場拉拔試驗。?
檢驗方法:觀察;手扳檢查;保溫材料厚度采用鋼針插入或剖開尺量檢查;粘接強度和錨固力核查試驗報告;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:每個檢驗批抽查不少于3 處。?
4.2.8 外墻采用預置保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的驗收應符合本規范第4.2.2 條的規定;保溫板的安裝應位置正確、接縫嚴密,保溫板在澆筑混凝土過程中不得移位、變形,保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固。?
混凝土和模板的驗收,應按《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204 的相關規定執行。?
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收紀錄。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.9 當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。保溫漿料的同條件養護試件應見證取樣送檢。?
檢驗方法:核茶試驗報告。?
檢查數量:每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。?
4.2.10 墻體節能工程各類飾面層的基層及面層施工,應符合設計和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB 50210 的要求,并應符合下列規定:?
1 飾面層施工的基層應無脫層、空鼓和裂縫,基層應平整、潔凈,含水率應符合飾面層施工的要求。?
2 外墻外保溫工程不宜采用粘貼飾面磚做飾面層。當采用時,其安全性與耐久性必須符合設計要求。飾面磚應做粘結強度拉拔試驗,試驗結果應符合設計和有關標準的規定。?
3 外墻外保溫工程的飾面層不得滲漏。當外墻外保溫工程的飾面層采用飾面板開縫安裝時,保溫層表面應具有防水功能或采取其它防水措施。?
4 外墻外保溫層及飾面層與其他部位交接的收口處,應采取密封措施。?
檢驗方法:觀察檢查。核查試驗報告和隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:全數檢查。?
4.2.11 保溫砌塊砌筑的墻體,應采用具有保溫功能的砂漿砌筑。砌筑砂漿的強度等級應符合設計要求。砌體的水平灰縫飽滿度不應低于90%,豎直灰縫飽滿度不應低于80%。?
檢驗方法:對照設計核查施工方案和砌筑砂漿強度試驗報告。用百格網檢查灰縫砂漿飽滿度。?
檢查數量:每樓層的每個施工段至少抽查一次,每次抽查5 處。每處不少于3 個砌塊。?
4.2.12 采用預制保溫墻板現場安裝的墻體,應符合下列規定:?
1 保溫墻板應有型式檢驗報告,型式檢驗報告中應包括安裝性能的檢驗;?
2 保溫墻板的結構性能、熱工性能及與主體結構的連接方法應符合設計要求,與主體結構連接必須牢固;?
3 保溫墻板的板縫處理、構造節點及嵌縫做法應符合設計要求;?
4 保溫墻板板縫不得滲漏。?
檢驗方法:核查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、對照設計觀察和淋水試驗檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:型式檢驗報告、出廠檢驗報告全數檢查;其他項目每個檢驗批抽查5%,并不少于3 塊(處)。?
4.2.13 當設計要求在墻體內設置隔汽層時,隔氣層的位置、使用的材料及構造做法應符合設計要求和相關標準的規定。隔氣層應完整、嚴密,穿透隔汽層處應采取密封措施。隔汽層冷凝水排水構造應符合設計要求。?
檢驗方法:對照設計觀察檢查,核查質量證明文件和隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:每個檢驗批應抽查5%并不少于3 處。?
4.2.14 外墻和毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周墻側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施。?
檢驗方法:對照設計觀察檢查,必要時抽樣剖開檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:每個檢驗批應抽查5%,并不少于5 個洞口。?
4.2.15 嚴寒和寒冷地區外墻熱橋部位,應按設計要求采取節能保溫等隔斷熱橋措施。?
檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。核查隱蔽工程驗收紀錄。?
檢查數量:按不同熱橋種類,每種抽查20%,并不少于5 處。?
4.3 一般項目?
4.3.1 進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定。?
檢驗方法:觀察檢查。?
檢查數量:全數檢查。?
4.3.2 當采用加強網作防止開裂的措施時,加強網的鋪貼和搭接應符合設計和施工方案的要求。砂漿抹壓應密實,不得空鼓,加強網不得皺褶、外露。?
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:每個檢驗批抽查不少于5 處,每處不少于2m2。?
4.3.3 設置空調的房間,其外墻熱橋部位應按設計要求采取隔斷熱橋措施。?
檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。核查隱蔽工程驗收紀錄。?
檢查數量:按不同熱橋種類,每種抽查10%,并不少于5 處。?
4.3.4 施工產生的墻體缺陷,如穿墻套管、腳手眼、孔洞等,應按照施工方案采取隔斷熱橋措施,不得影響墻體熱工性能。?
檢驗方法:對照施工方案觀察檢查。?
檢查數量:全數檢查。?
4.3.5 墻體保溫板材接縫方法應符合施工方案要求。保溫板接縫應平整嚴密。?
檢驗方法:觀察檢查。?
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于5 處。?
4.3.6 墻體采用保溫漿料時,保溫漿料層宜連續施工;保溫漿料厚度應均勻、接茬應平順密實。?
檢驗方法:觀察、尺量檢查。?
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于10 處。?
4.3.7 墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,其保溫層應采取防止開列和破損的加強措施。?
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。?
檢查數量:按不同部位,每類抽查10%,并不少于5 處。?
4.3.8 采用現場噴涂或模板澆注的有機類保溫材料做外保溫時,有機類保溫材料應達到陳化時間后方可進行下道工序施工。?
檢查方法:對照施工方案和產品說明書進行檢查。?
檢查數量:全數檢查。

五、檢驗批選用





  • 相關規范下載:

[GB50411-2007]建筑節能工程施工質量驗收規范:http://www.39xt.com/DataSee_44_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx


六、檢驗批實例



注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ相關試驗

1、檢測項目名稱:擠塑板

代表批量:依據《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》:保溫材料、粘結材料、增強網:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次,當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次;

取樣方法及數量:同一出廠的同一類別、同一規格的產品300m3為一批,不足300m3的按一批計。尺寸和外觀隨機抽取6塊樣品進行檢驗,壓縮強度取3塊樣品進行檢驗,絕熱性能取兩塊進行檢驗。

檢測依據:《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 ? ?7.1.3 ? ? 7.1.4



2、檢測項目名稱:抹面砂漿粘接砂漿

代表批量:依據《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》:保溫材料、粘結材料、增強網:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次,當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次;

取樣方法及數量:抹面砂漿及外墻保溫膠粘劑(粘接砂漿)各取5kg. ??

檢測依據:《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統JG149-2003》 JC/T 547-2005 ?《陶瓷墻地磚膠粘劑》 ?8.3


3、檢測項目名稱:耐堿網布

代表批量:依據《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》:保溫材料、粘結材料、增強網:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次,當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次;

取樣方法及數量:同一品種、同一規格、同一生產工藝,穩定連續生產的一定數量的單位產品為一個檢查批。取1m*2m。

檢測依據:《耐堿玻璃纖維網布JC/T 841-2007》6.2.1


4、檢測項目名稱:現場保溫拉拔

代表批量:?依據《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》:當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3組,當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6組

現場檢測:每個單位工程不少于3組。1組5個點。

檢測依據:《外墻外保溫工程技術規程JGJ144-2004》


需收集資料

1、擠塑板、抹面砂漿粘接砂漿、耐堿網布等材料的質量證明文件、合格證等


豆豆19
回帖時間:2022-04-08 09:45:07 1樓

為什么全是檢查都是2呢

  • 豆豆1592023-05-18 16:15:36回復

    我也想知道 我也想知道

楊先生
回帖時間:2019-09-16 17:17:04 2樓

你好,老師,我想問墻體節能需要寫原始記錄嘛,有沒有模板呢?
fan
回帖時間:2018-12-06 19:29:54 3樓

樓主請問二次結構砌的加氣塊墻體需要做墻體節能檢驗批嗎
小公舉
回帖時間:2018-01-27 14:25:56 4樓

墻體節能不需要做原始記錄么?
  • Better me2018-01-29 08:47:14回復

    需要 需要

米諾
回帖時間:2017-12-09 12:04:33 5樓

請問外墻內側保溫的工程部位怎么寫呢?
  • Better me2017-12-11 08:42:45回復

    軸線加部位即可 軸線加部位即可

  • 米諾2017-12-11 08:47:16回復

    不是很明白,大神,外墻按東西南北立面寫部位,外墻內側保溫是不是得按層啊,一層外墻內側,這樣寫部位對嗎?你們一般怎么處理的呀,外墻外保溫和內保溫,有兩種呢,外墻還有外防水 不是很明白,大神,外墻按東西南北立面寫部位,外墻內側保溫是不是得按層啊,一層外墻內側,這樣寫部位對嗎?你們一般怎么處理的呀,外墻外保溫和內保溫,有兩種呢,外墻還有外防水

5211
回帖時間:2017-11-14 11:46:09 6樓

麻煩問下, 地下室外墻保濕也拿這個表做嘛?為什么沒有原始記錄?
QQ
回帖時間:2017-10-09 10:33:52 7樓

想問下有沒有墻體節能隱蔽的內容?
子木東晴
回帖時間:2017-06-19 16:59:49 8樓

希望能看到墻體節能隱蔽的內容,想學習下。
bimer
回帖時間:2017-06-01 08:29:40 9樓

謝謝分享,又漲知識了

其他類似問題

一、施工依據 立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 A軸~L軸立面圖建筑總說明 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照墻面面積計算。 特別注意:墻體節能檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)【條文摘錄】4 墻體節能工程? 4.1 一般規定? 4.1.1 本章適用于采用板材、漿料、塊材及預制復合墻板等墻體保溫材料或構件的建筑墻體節能工程質量驗收。? 4.1.2 主體結構完成后進行施工的墻體節能工程,應在基層質量驗收合格后施工,施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行墻體節能分項工程驗收。與主體結構同時施工的墻體節能工程,應與主體結構一同驗收。? 4.1.3 墻體節能工程當采用外保溫定型產品或成套技術時,其型式檢驗報告中應包括安全性和耐候性檢驗。? 4.1.4 墻體節能工程應對下列部位或內容進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:? 1 保溫層附著的基層及其表面處理;? 2 保溫板粘結或固定;? 3 錨固件;? 4 增強網鋪設;? 5 墻體熱橋部位處理;? 6 預置保溫板或預制保溫墻板的板縫及構造節點;? 7 現場噴涂或澆注有機類保溫材料的界面;? ...閱讀全文

Better me 2017-05-31 9515 9

墻體節能燒結多孔磚是一個單位工程幾棟樓送一次還是每棟都要送,門窗玻璃又是怎么送的?...閱讀全文

2015-09-09 2839 2

墻體節能檢驗批驗收的填寫時間是什么時候啊?...閱讀全文

橋東 2021-07-28 925 1

像這種圖紙上沒有說用保溫砂漿,但是用了其他材料,GD-C4-6311墻體節能隱蔽這張表我填了1、3、4這三項正確嗎...閱讀全文

豆豆653 2022-08-11 727 1

墻體節能材料需要復驗哪些性能?...閱讀全文

奮斗 2023-11-17 596 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信