墻體節能燒結多孔磚是一個單位工程幾棟樓送一次還是每棟都要送,門窗玻璃又是怎么送的?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-09 11:28:03 1樓

墻體節能燒結多孔磚一般是每棟都要送,門窗玻璃是廠家送的
GB50300
回帖時間:2015-09-09 11:27:37 2樓

可以一起的

其他類似問題

墻體節能燒結多孔磚是一個單位工程幾棟樓送一次還是每棟都要送,門窗玻璃又是怎么送的?...閱讀全文

2015-09-09 2838 2

墻體節能檢驗批驗收的填寫時間是什么時候啊?...閱讀全文

橋東 2021-07-28 923 1

像這種圖紙上沒有說用保溫砂漿,但是用了其他材料,GD-C4-6311墻體節能隱蔽這張表我填了1、3、4這三項正確嗎...閱讀全文

豆豆653 2022-08-11 726 1

一、施工依據 立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 A軸~L軸立面圖建筑總說明 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照墻面面積計算。 特別注意:墻體節能檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)【條文摘錄】4 墻體節能工程? 4.1 一般規定? 4.1.1 本章適用于采用板材、漿料、塊材及預制復合墻板等墻體保溫材料或構件的建筑墻體節能工程質量驗收。? 4.1.2 主體結構完成后進行施工的墻體節能工程,應在基層質量驗收合格后施工,施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行墻體節能分項工程驗收。與主體結構同時施工的墻體節能工程,應與主體結構一同驗收。? 4.1.3 墻體節能工程當采用外保溫定型產品或成套技術時,其型式檢驗報告中應包括安全性和耐候性檢驗。? 4.1.4 墻體節能工程應對下列部位或內容進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:? 1 保溫層附著的基層及其表面處理;? 2 保溫板粘結或固定;? 3 錨固件;? 4 增強網鋪設;? 5 墻體熱橋部位處理;? 6 預置保溫板或預制保溫墻板的板縫及構造節點;? 7 現場噴涂或澆注有機類保溫材料的界面;? ...閱讀全文

Better me 2017-05-31 9515 9

墻體節能材料需要復驗哪些性能?...閱讀全文