建筑管道工程的一般施工程序為:“施工準備→配合土建預留、預埋→管道測繪放線→管道元件檢驗→管道支架制作安裝→管道加工預制→管道安裝→系統試驗及清洗→防腐絕熱→試運行→竣工驗收”。其中,管道系統試驗是竣工驗收之前必不可少的步驟,根據規范要求有五大試驗要做。


① 壓力試驗

管道壓力試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理合格、確保管道不再進行開孔、焊接作業的基礎上進行。

1)試驗壓力應按設計要求進行,當設計未注明試驗壓力時,應按規范要求進行。各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MP;金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MP,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MP,然后在工作壓力的1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MP,同時檢查各連接處不得滲漏。

2)壓力試驗宜采用液壓試驗并應編制專項方案,當需要進行氣壓試驗時應有設計人員的批準。

3)高層、超高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗,合格后再按系統進行整體試驗。


② 灌水試驗

1)室內隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。灌水到滿水15min,水面下降后再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。

2)室外排水管網按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察,管接口無滲漏為合格。

3)室內雨水管應根據管材和建筑物高度選擇整段方式或分段方式進行灌水試驗。整段試驗的灌水高度應達到立管上部的雨水斗,當灌水達到穩定水面后觀察1h,管道無滲漏為合格。


③ 通球試驗

排水管道主立管及水平干管安裝結束后均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管徑的2/3,通球率必須達到100%。


④ 消火栓試射試驗

1)室內消火栓系統在安裝完成后必須做試射試驗。試射試驗一般取有代表性的三處:屋頂(或水箱間內)取一處和首層取兩處。

2)屋頂試驗用消火栓試射可測得消火栓的出水流量和壓力(充實水柱);首層取兩處消火栓試射,可檢驗兩股充實水柱同時噴射到達最遠點的能力。


⑤ 通水試驗

排水系統安裝完畢,排水管道、雨水管道應分系統進行通水試驗,以流水通暢、不滲不漏為合格。

【注】針對排水管道的灌水試驗、通球試驗、通水試驗的目的分別是:檢查有無滲漏、檢查是否堵塞、檢查通暢程度。

其他類似問題

建筑管道工程的一般施工程序為:“施工準備→配合土建預留、預埋→管道測繪放線→管道元件檢驗→管道支架制作安裝→管道加工預制→管道安裝→系統試驗及清洗→防腐絕熱→試運行→竣工驗收”。其中,管道系統試驗是竣工驗收之前必不可少的步驟,根據規范要求有五大試驗要做。① 壓力試驗管道壓力試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理合格、確保管道不再進行開孔、焊接作業的基礎上進行。② 灌水試驗1)室內隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。灌水到滿水15min,水面下降后再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。2)室外排水...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-25 2415 0

一、水泥 1、水泥的進場檢驗: (1)、水泥進場后首先檢查水泥的出場合格證及出場檢驗報告,核對包裝袋上的廠家、牌號、品種、強度等級、出場日期,出場編號。除此以外,水泥袋上還應注明產品名稱、代號、凈含量、生產許可證編號、執行標準號,包裝年月日,水泥袋上字跡顏色, 硅酸鹽和普通硅酸鹽水泥為紅色,礦渣水泥為綠色。 (2)取樣批量和方法 a. 散裝水泥:同廠同期同品種同強度的同一出場編號500t為一批。取樣方法隨機從不少于三個車罐中,用槽型管在適應位置插入水泥一定深度(不超過2m)。取樣攪拌均勻后從中取出不少于12kg作為試樣放入標準的干燥密封容器中,同時另取一份封樣保存。 b. 袋裝水泥:同一廠家、同期、同品種、同強度等級,以一次進場的同一出場編號的水泥200t為一批,先進行包裝重量檢查,每袋重量允許偏差1kg。 取樣方法:隨機從20袋中采取等量的水泥,經攪拌后取12kg兩份,密封好,一份送檢,一份封樣保存。 二.鋼筋 (1)對進廠的鋼筋首先進行外觀檢查,核對鋼筋的出廠檢驗報告(代表數量)、合格證、成捆筋的標牌、鋼筋上的標識,同時對鋼筋的直徑、不圓度、肋高等進行檢查,表面質量不得有裂痕、結疤、折疊、凸塊和凹陷。外觀檢查合格后進行見證取樣復試。 (2).取樣方法: 拉伸、彎曲試樣,可在每批材料或每盤中任選兩根鋼筋距端頭500mm處截取。拉伸試樣直徑R6.5-20mm,長度為300-40...閱讀全文

Ivan 2014-11-20 2337 3

Better me 2018-01-17 1976 1

管道工程分部劃分規范...閱讀全文

奮斗 2025-03-19 642 2

這個檢測檢查井是要做井筒磚砌井室 ?與混凝土井室檢驗批嗎 ? 還要不要鋼筋工程驗收批質量驗收記錄...閱讀全文

瑤啊瑤啊瑤 2018-01-18 2490 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信