亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

愛無恒
發帖時間:2017-05-02 07:53:45 樓主

建筑外墻真石漆要做那幾張表格啊,發一個具體的范例看看,謝謝

Better me
回帖時間:2017-05-02 11:16:23 1樓

在施工前應做墻體隱蔽驗收記錄。真石漆在建筑裝飾裝修工程內是沒有單獨檢驗批的,可以用涂料涂飾檢驗批做。

其他類似問題

建筑外墻真石漆要做那幾張表格啊,發一個具體的范例看看,謝謝...閱讀全文

愛無恒 2017-05-02 3668 1

誰有現行的規范目錄,發一個看看,謝謝。...閱讀全文

老地方 2016-03-23 2458 5

一、施工依據 立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 A軸~L軸立面圖三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:室外涂飾工程檢驗批容量單位為m2;室內涂飾工程檢驗批容量單位為間; 特別注意:室外涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2”! 室內涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.3各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 10.1.4檢查數量應符合下列規定: 1室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。 2室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。摘錄二: 10.2水性涂料涂飾工程 10.2.1本節適用于乳液型涂料、無機涂料、水溶性涂料等水性涂料涂飾工程的質量驗收。 主控項目 10.2.2水性涂料涂飾工程所用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。 檢驗方...閱讀全文

Better me 2017-05-11 9094 1

外墻保溫砂漿、抗裂砂漿我檢驗批做那幾張表格,謝謝指教...閱讀全文

久憶 2016-04-12 6615 4

防水混凝土檢驗批質量驗收記錄及原始記錄誰有樣板發一個謝謝...閱讀全文

路過 2017-10-04 2193 2