一、施工依據

立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙



A軸~L軸立面圖


三、施工現場圖片



根據驗收規范確定:室外涂飾工程檢驗批容量單位為m2室內涂飾工程檢驗批容量單位為


特別注意:室外涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2

室內涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”!


四、驗收規



【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:
10.1.3各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
10.1.4檢查數量應符合下列規定:
1室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。
2室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。

摘錄二:
10.2水性涂料涂飾工程
10.2.1本節適用于乳液型涂料、無機涂料、水溶性涂料等水性涂料涂飾工程的質量驗收。
主控項目
10.2.2水性涂料涂飾工程所用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。
10.2.3水性涂料涂飾工程的顏色、圖案應符合設計要求。檢驗方法:觀察。
10.2.4水性涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
檢驗方法:觀察;手摸檢查。
10.2.5水性涂料涂飾工程的基層處理應符合本規范第10.1.5條的要求。
檢驗方法:觀察;手摸檢查;檢查施工記錄。
一般項目
10.2.6薄涂料的涂飾質量和檢驗方法應符合表10.2.6的規定

10.2.7厚涂料的涂飾質量和檢驗方法應符合表10.2.7的規定。

10.2.8復合涂料的涂飾質量和檢驗方法應符合表10.2.8的規定。

10.2.9涂層與其他裝修材料和設備銜接處應吻合,界面應清晰。檢驗方法:觀察。

五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB 50210-2001]建筑裝飾裝修工程質量驗收規范http://www.39xt.com/DataSee_18422_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例









原始記錄附圖


注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ需收集資料

1、如是分包:收集分包單位資質、人員證件、分包合同

2、材料:材料廠家資質、合格證、質量證明文件



易天圖
回帖時間:2021-10-16 00:15:29 1樓

是每一層 一個檢驗批么

其他類似問題

一、施工依據 立面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 A軸~L軸立面圖三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:室外涂飾工程檢驗批容量單位為m2;室內涂飾工程檢驗批容量單位為間; 特別注意:室外涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2”! 室內涂飾工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.3各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2室內涂飾工程同類涂料涂飾墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 10.1.4檢查數量應符合下列規定: 1室外涂飾工程每100 m2應至少檢查一處,每處不得小于10 m2。 2室內涂飾工程每個檢驗應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。摘錄二: 10.2水性涂料涂飾工程 10.2.1本節適用于乳液型涂料、無機涂料、水溶性涂料等水性涂料涂飾工程的質量驗收。 主控項目 10.2.2水性涂料涂飾工程所用涂料的品種、型號和性能應符合設計要求。 檢驗方...閱讀全文

Better me 2017-05-11 9091 1

外墻真石漆和水性涂料是兩個工序嗎?哪個工序在前?...閱讀全文

妞妞 2017-07-31 2099 2

外墻真石漆送檢嗎?還有外墻膩子送檢嗎...閱讀全文

皮皮豬 2016-05-21 12363 3

外墻膩子和真石漆分別該用哪個表格...閱讀全文

小精靈 2015-08-17 8121 2

外墻真石漆資料怎么做?用哪些表格?內墻膩子需要做資料嗎?用的是哪張表?求大神指點,謝謝啦...閱讀全文

張゛NN ?? 2017-07-22 2726 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信