如圖,

請問工字鋼懸挑模板采用“多排懸挑主梁模塊”驗算時,荷載參數中“立桿傳至梁上荷載標準值”是不是應選用模板計算模塊中的“立桿所受主梁支座反力”數值作為立桿軸力?荷載設計值應該怎樣填寫?

Mr.shi
回帖時間:2018-07-18 21:51:19 1樓

你好   這個應該怎么取值的   包括荷載設計值如何取值的
小玩
回帖時間:2017-04-24 09:53:00 2樓

設計值=1.3*標準值

其他類似問題

如圖,請問工字鋼懸挑模板采用“多排懸挑主梁模塊”驗算時,荷載參數中“立桿傳至梁上荷載標準值”是不是應選用模板計算模塊中的“立桿所受主梁支座反力”數值作為立桿軸力?荷載設計值應該怎樣填寫?...閱讀全文

小楊 2017-04-22 4148 2

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1234 2

懸挑3.5m挑檐,離地90米,如何合并計算...閱讀全文

豆豆454 2020-07-01 1173 1

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 1107 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 2122 2