市政排水箱涵工程,抗滲試塊留置問題?
3305
1
箱涵長1000米,屬于地下構筑物,設計說明變形縫間距25m,所以澆筑一段底板砼最多25m,每次先澆筑底板和60cm的側墻,然后再澆筑側墻、頂板,這樣算來要澆筑砼將近80次,針對這種情況,我要是每次澆筑都留置抗滲試塊送檢,太頻繁了。要怎么辦?每次澆筑量大概就40方。規范里是連續澆筑500方留置一組,連續澆筑怎么理解?
向日葵2017-06-11 15:11:54回復
你的意思是根據我整個工程的砼量,有3900方的話,整個工程抗滲試塊送8組就可以了嗎?我遇到一個做了7年的市政資料員,說要每次澆筑砼都要送抗滲試塊。我這個箱涵是25m澆筑一次。我想知道一個準確答案,這個在哪里可以了解到。 你的意思是根據我整個工程的砼量,有3900方的話,整個工程抗滲試塊送8組就可以了嗎?我遇到一個做了7年的市政資料員,說要每次澆筑砼都要送抗滲試塊。我這個箱涵是25m澆筑一次。我想知道一個準確答案,這個在哪里可以了解到。
Better me2017-06-12 09:02:21回復
《地下室防水技術規范GB50108-2008》、《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》 GB 50082-2009 《地下室防水技術規范GB50108-2008》、《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》 GB 50082-2009
向日葵2017-06-16 09:17:41回復
我是按照累計500方送檢的,我這樣做到底對不對啊,如果不對的話,我少送了,要怎么補救啊? 我是按照累計500方送檢的,我這樣做到底對不對啊,如果不對的話,我少送了,要怎么補救啊?
其他類似問題
箱涵長1000米,屬于地下構筑物,設計說明變形縫間距25m,所以澆筑一段底板砼最多25m,每次先澆筑底板和60cm的側墻,然后再澆筑側墻、頂板,這樣算來要澆筑砼將近80次,針對這種情況,我要是每次澆筑都留置抗滲試塊送檢,太頻繁了。要怎么辦?每次澆筑量大概就40方。規范里是連續澆筑500方留置一組,連續澆筑怎么理解?...閱讀全文
向日葵 2017-04-18 3305 1
抗滲砼怎樣留置試塊?...閱讀全文
明天會更好 2018-02-07 3376 4
求解:一次性澆筑2000方抗滲砼留置幾組抗滲試塊?...閱讀全文
關山蝴蝶 2018-03-12 3721 3
基礎底板混凝土抗滲試塊留置,大方量的怎么留置,也是按照500方一組嘛?...閱讀全文
漁夫~ 2016-11-14 2686 1
請教大家關于抗滲試塊齡期問題:規范中說明大體積防水混凝土在設計許可的情況下,摻粉煤灰混凝土設計強度的齡期宜為60d或90d,那么這里的防水混凝土是否可以理解為抗滲混凝土??且非大體積混凝土抗滲試塊齡期為多少天??我這邊試驗室出的抗滲報告齡期為87~141天內,對資料以后存檔有沒有影響??...閱讀全文
李雪燕 2018-05-28 2444 1