一、施工依據
基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、施工圖紙
(圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。整體回填,檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算)
從基礎平面圖中基礎設計說明中第三條確定:灰土比例為3:7;灰土回填厚度為200mm;灰土壓實系數大于等于0.96;地基承載力特征值為135kPa
三、施工現場圖片
1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m
(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m
檢驗批容量:面積≈60*37≈2220 m2
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)
【條文摘錄】
-
4.1一般規定
4.1.1建筑物地基的施工應具備下述資料:
1巖土工程勘察資料。
2臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。
3工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。
4.1.2砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。
4.1.3地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。
4.1.4地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。
4.1.5對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。
4.1.6對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。
4.1.7除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。
-
4.2灰土地基
4.2.1灰土土料、石灰或水泥(當水泥替代灰土中的石灰時)等材料及配合比應符合設計要求,灰土應攪拌均勻。
4.2.2施工過程中應檢查分層鋪設的厚度、分段施工時上下兩層的搭接長度、夯實時加水量、夯壓遍數、壓實系數。
4.2.3施工結束后,應檢驗灰土地基的承載力。
4.2.4灰土地基的質量驗收標準應符合表4.2.4的規定。
五、檢驗批選用
[GB50202-2002]建筑地基基礎工程施工質量驗收規范:http://www.39xt.com/DataSee_503_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx
六、檢驗批實例
注:原始記錄均為現場實測數值,驗收部位根據現場填寫,這里就不再一一說明。
點擊原始記錄軟件會自動生成學習數據
(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,
滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
Ⅰ相關試驗:
1、灰土施工前:
檢測項目名稱:擊實 ;
代表批量:? ?每種配比取1個組;
取樣方法及數量(實際數量根據當地試驗室規定):輕型擊實取20kg樣品,重型擊實取50kg樣品;
檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;
檢測項目:最大干密度、最佳含水率
2、灰土壓實后:
(1)檢測項目名稱:換填墊層 ;
代表批量:?基坑回填:每層20-50m3取1組,但不少于1組(每基坑不少于1組);
基槽或管溝回填:每層20-50m取1組,但不少于1組;
室內回填:每層100-500m2取1組,但不少于1組;
取樣方法及數量:環刀法取樣:用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣,取出環刀內土,編號,裝入密封袋內;取樣點應位于每步(層)表面以下2/3處,每組均為兩個樣,即為平行樣。
檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;
檢測項目:干密度、含水率
(2)檢測項目名稱:地基承載力試驗
根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)第4.1.5條對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。(設計要求:地基承載力特征值為135kPa)
Ⅱ 壓實系數計算公式:
壓實系數為土的控制干密度ρd與最大干密度ρdmax的比值。壓實度是一個干密度比較值。先在實驗中測定標準干密度,再計算工地取樣的干密度,進行比較。壓實度=工地試件干密度/標準干密度(100%)
用計算出的壓實度和設計要求的壓實系數不小于0.96做對比,即可知道現場壓實度是否符合要求。
Ⅲ 環刀取土過程圖: