一、施工依據

基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙



從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。



注:圖中紫色線為模板安裝位置。圖紙方向一般為上北下南左西右東。


三、施工現場圖片

獨立基礎模板:



整體基礎模板:




磚胎膜:



檢驗批容量:獨立基礎墊層每個獨立基礎為一件;整體基礎、磚胎膜模板安裝按邊,每邊為一件。 本施工圖是獨立基礎,但現場為方便施工采用的是整體澆筑的方式,故按每邊計算。 確定檢驗批容量為18件。(現場施工如上圖獨立基礎樣式,則按每個獨立基礎為一計算)


四、驗收規

【規范名稱及編號】混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015

【條文摘錄】

4 ?模板分項工程

4.1 ?一般規定

4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。
4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o

4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。

4.2 ?模板安裝


主控項目

4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸.
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。
4.2.2 ?現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。
4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。

4.2.4 ?支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定:
1 ?土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求;
2應有防水、排水措施;對凍脹性土,應有預防凍融措施;
3支架豎桿下應有底座或墊板。
檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:觀察;檢查土層密實度檢測報告、土層承載力驗算或現場檢測報告。


一般項目
4.2.5模板安裝應符合下列規定:
1模板的接縫應嚴密;
2模板內不應有雜物、積水或冰雪等;
3模板與混凝土的接觸面應平整、清潔;
4用作模板的地坪、胎膜等應平整、清潔,不應有影響構件質量的下沉、裂縫、起砂或起鼓;
5對清水混凝土及裝飾混凝土構件,應使用能達到設計效果的模板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.6 ?隔離劑的品種和涂刷方法應符合施工方案的要求。隔離刺不得影響結構性能及裝飾施工;不得沾污鋼筋、預應力筋、預埋件和混凝土接槎處;不得對環境造成污染。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察。
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
4.2.8 ?現澆混凝土結構多層連續支模應符合施工方案的規定。上下層模板支架的豎桿宜對準。豎桿下墊板的設置應符合施工方案的要求。
檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:觀察。
4.2.9 ?固定在模板上的預埋件和預留孔洞不得遺漏,且應安裝牢固。有抗滲要求的混凝土結構中的預埋件,應按設計及施工方案的要求采取防滲措施。
預埋件和預留孔洞的位置應滿足設計和施工方案的要求。當設計無具體要求時,其位置偏差應符合表4.2.9的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

檢驗方法:觀察,尺量。

注:檢查中心線位置時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差的較大值。


4.2.10 ?現澆結構模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.10的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的l0%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。


4.2. 11 ?預制構件模板安裝的偏差及檢驗方法應符合表4.2.11的規定。
檢查數量:首次使用及大修后的模板應全數檢查;使用中的模板應抽查10%,且不應少于5件,不足5件時應全數檢查。


續表4.2. 11

注:L為構件長度( mm)。



五、檢驗批選用



筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地基與基礎分部,基礎子分部,筏形與箱形基礎分項里面的檢驗批;其他類型鋼筋混凝土基礎選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。我們圖紙總說明為獨立基礎,因此選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。


  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://www.39xt.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://www.39xt.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx



六、檢驗批及原始記錄實例



注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:

http://www.39xt.com/Video_View_2786.aspx



需收集資料

1.模板及支架的質量證明文件

2.隔離劑的質量證明文件



百事可樂
回帖時間:2019-03-21 16:09:57 1樓

樓主太棒了,資料很好,學習了。
回帖時間:2019-01-22 10:22:06 2樓

基礎既有獨立基礎又有筏板基礎,墊層的模板安裝檢驗批應選用鋼筋混凝土擴展基礎分項還是筏形與箱型基礎分項?

桐桐桐
回帖時間:2018-10-17 16:45:57 3樓

這套資料真棒

很感謝樓主提供的資料   高質量的,辛苦樓主了!
不說
回帖時間:2017-11-24 11:13:30 4樓

條形基礎檢驗批容量怎么填,怎么算件數
兩袖清風
回帖時間:2017-10-18 08:03:16 5樓

請問磚胎膜是砌筑在承臺的,那么檢驗批容量如何填寫,第4.2.1條的質量證明文件指的是砌塊質量證明文件嗎?


  • Better me2017-10-18 11:32:54回復

    有幾個承臺就有幾件,對應磚胎膜質量證明文件指的是砌塊質量證明文件,砂、水泥要送檢 有幾個承臺就有幾件,對應磚胎膜質量證明文件指的是砌塊質量證明文件,砂、水泥要送檢

劉小心
回帖時間:2017-05-23 14:10:54 6樓

這套資料太棒了,想打印出來,怎么打印呀~


  • Better me2017-05-23 16:18:02回復

    打印頁面 打印頁面

一頁書
回帖時間:2017-05-19 21:04:23 7樓

江蘇的還有一個無筋擴展基礎 是不是用于墊層的
  • Better me2017-05-22 08:43:02回復

    無筋擴展基礎是用于基礎沒有配筋的情況 無筋擴展基礎是用于基礎沒有配筋的情況

  • Better me2017-10-18 11:31:19回復

    無筋擴展基礎是基礎的一種做法,指由磚、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料組成的,且不需配置鋼筋的墻下條形基礎或柱下獨立基礎。無筋擴展基礎適用于多層民用建筑和輕型廠房。剛性基礎也稱為無筋擴展基礎。 無筋擴展基礎是基礎的一種做法,指由磚、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料組成的,且不需配置鋼筋的墻下條形基礎或柱下獨立基礎。無筋擴展基礎適用于多層民用建筑和輕型廠房。剛性基礎也稱為無筋擴展基礎。

  • eyong2018-02-19 17:45:39回復

    墊層還是算無筋擴展基礎 墊層還是算無筋擴展基礎

一頁書
回帖時間:2017-05-09 21:08:38 8樓

怎么和江蘇的不一樣
  • Better me2017-05-10 08:41:39回復

    國標是一樣的,江蘇有自己的地標。表格會有差異。 國標是一樣的,江蘇有自己的地標。表格會有差異。

其他類似問題

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 注:圖中紫色線為模板安裝位置。圖紙方向一般為上北下南左西右東。三、施工現場圖片獨立基礎模板: 整體基礎模板: 磚胎膜: 檢驗批容量:獨立基礎墊層每個獨立基礎為一件;整體基礎、磚胎膜模板安裝按邊,每邊為一件。 本施工圖是獨立基礎,但現場為方便施工采用的是整體澆筑的方式,故按每邊計算。 確定檢驗批容量為18件。(現場施工如上圖獨立基礎樣式,則按每個獨立基礎為一件計算) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 4 ?模板分項工程 4.1 ?一般規定 4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。 4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。 4.2 ?模板安裝 主控項目 4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材...閱讀全文

Better me 2017-04-11 24114 8

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 三、施工現場圖片檢驗批容量:每個獨立基礎為一件 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 4 ?模板分項工程 4.1 ?一般規定 4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。 4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。 4.2 ?模板安裝 主控項目 4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗模板和支架材料的外觀、規格和尺寸.檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。 4.2.2 ?現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。 4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察。 4.2.4 ?支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列...閱讀全文

Better me 2017-04-19 16653 5

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 三、施工現場圖片混凝土澆筑: 整體基礎墊層混凝土澆筑完成: 獨立基礎基礎墊層混凝土澆筑完成: 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地...閱讀全文

Better me 2017-04-12 16507 13

一、說明 模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果。《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的相關規定。 二、施工現場圖片模板拆除: 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 8現澆結構分項工程8.1-般規定 8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄; 2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄; 3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。 8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2表8.1.2現澆結構外觀質量缺陷 8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。 8.2外觀質量 主控項目 8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。 對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案...閱讀全文

Better me 2017-04-18 11172 5

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 三、施工現場圖片混凝土澆筑: 整體基礎墊層混凝土澆筑完成: 獨立基礎基礎墊層混凝土澆筑完成: 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.3混凝土拌合物 主控項目 7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:檢查質量證明文件。 7.3.2混凝土拌合物不應離析。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.3.3混凝土中氯離子含量和堿總含量應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010的規定和設計要求。 檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。 檢驗方法:檢查原材料試驗報告和氯離子、堿的總含量計算書。 7.3.4首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定,其原材料、強度、凝結時間、稠度等應滿足設計配合比的要求。 檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。 檢驗方法:檢查開盤鑒定資料和強度試驗報告。一般項目 7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1...閱讀全文