Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.329×1.5×3.6×3.6)=0.155kN·m,外架立桿穩定性驗算的H1代表什么意思?如果計算是兩步兩跨,實際是每層兩跨,層高4米,該如何調整?...閱讀全文
豆豆20 2020-08-13 1237 2
省標模板樓板的穩定性驗算如下:3、穩定性驗算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?問題補充:R'max的計算公式是什么...閱讀全文