亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆524
發帖時間:2017-01-17 12:48:36 樓主

有一處發生了中間沒有放工字鋼,怎么進行受力分析

mya
回帖時間:2017-01-17 16:12:21 1樓

懸空?你的是支模架還是外架,最好還是用型鋼擔起。目前安全計算目前沒有相應的計算模塊
  • 豆豆5242017-01-18 20:19:43回復

    外架立桿懸空,少放了工字鋼,用什么軟件可以計算桿件的內力 外架立桿懸空,少放了工字鋼,用什么軟件可以計算桿件的內力

其他類似問題

有一處發生了中間沒有放工字鋼,怎么進行受力分析...閱讀全文

豆豆524 2017-01-17 2831 1

施工通道處,立桿懸空,怎么進行處理,大致高度有四五米高,立桿懸空部位,怎么進行加固處理?...閱讀全文

豆豆524 2017-02-15 9359 1

立桿基礎取標準值,品茗計算書按設計值。...閱讀全文

豆豆389 2021-05-15 975 1

48m雙立桿腳手架,用48*3.0的鋼管,怎么立桿的橫距1.05米縱距1.5米步高1.8米,計算老是提示要減小縱橫距,橫距調到0.85,而且要加鋼絲繩卸載才通的過,使用1.05*1.5*1.8,如何設置參數才計算通過?哪位高手幫忙?(是用2011V9.5版的)...閱讀全文

小號1 2011-12-19 5345 3

十三、立桿基礎計算本工程超高模板立桿基礎為地下室頂板,已澆筑160厚C35混凝土。根據計算書,立桿承受的荷載最大每根為Nut=13.926kN;1、按沖切承載力計算:荷載重量由立桿傳遞到地下室頂板(砼標號C35),每根立桿(D=48㎜)承受承載力為13.926KN。集中力作用面積之周長:μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜μ:臨界截面的周長η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8αs:板柱結構中柱類型的影響系數h0:截面有效高度 是否指樓板砼截面有效高度??...閱讀全文