逗逗你好:

我在使用安全計算,臨時用電功能。 我計算出來的臨時用電量 800A 系統提示錯誤無法下一步。

我該怎么設置合適??、

還有個問題我能否設置默認電纜為YLV 非VLV..謝謝。





Kevin Wang
回帖時間:2017-01-11 10:51:49 1樓

你這干線電流也太大了吧?你這總箱同期系數估計取值太大了。設備越多同期系數應該越小。有空看看網站內視頻課件。
mya
回帖時間:2017-01-02 09:26:44 2樓

這個提示由于你的干線的電流過大,而你的導線庫內沒有能準許此電流的導線;如果現場你試用的導線真的能夠承載800A的電流,你直接在設置里添加你的導線類型,再計算一下就可以了;不能設置默認導線
  • 豆豆3942017-01-02 10:55:44回復

    圖中最后一行是我設置的導線。但為什么不起作用呢?不能直接識別? 還是說只能設置VLV??? 圖中最后一行是我設置的導線。但為什么不起作用呢?不能直接識別? 還是說只能設置VLV???

  • mya2017-01-02 13:11:58回復

    用最新版本的V11.5,添加好以后,再點擊重新計算就可以了 用最新版本的V11.5,添加好以后,再點擊重新計算就可以了

其他類似問題

逗逗你好:我在使用安全計算,臨時用電功能。 我計算出來的臨時用電量 800A 系統提示錯誤無法下一步。我該怎么設置合適??、還有個問題我能否設置默認電纜為YLV 非VLV..謝謝。...閱讀全文

豆豆394 2017-01-01 4311 2

怎么將三配電三級保護在計算中改為三級配電二級保護,你的幫助保護器設置我沒有找到...閱讀全文

開心一笑 2012-04-08 4067 1

問題一:截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?問題二:截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了啊?那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器是否要設置,總箱分箱開關箱是不是都要設置漏電保護器?網上如何上傳“計算文件”供別人打開查看如問題二這樣的問題?問題三;從工地變壓器出來分三條主干線,一條是管1、2、3號廠房,一條是管3、4、5號廠房,一條是辦公生活區。應如何設置?尤其是生活區。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2674 2

臨時用電現場有多個變壓器如何設置,感覺總配電箱就是一個戶外箱式變壓器的配電室啊,有6個這種箱變軟件如何設置呢...閱讀全文

小小神鼠 2013-05-30 6831 4

臨時用電軟件在哪兒設置鋁芯線呢?計算出來的是銅芯線...閱讀全文