亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

凡人
發帖時間:2016-11-28 11:07:02 樓主

框架柱高度約13.5米,澆筑時搭設施工腳手架想用移動操作平臺模塊計算,將操作平臺同已澆筑并達到強度的框架梁抱箍,現在算出來是 結果抗傾覆驗算,不滿足要求,請增加穩固措施!  請問各位這個情況如何處理

mya
回帖時間:2016-11-29 09:12:44 1樓

你腳手架是只作為操作平臺,還是作為支撐?如果作為操作平臺,你用的是扣件式搭設的吧,地下應該沒有輪子吧,不能按移動式操作平臺
  • 凡人2016-11-30 11:06:19回復

    操作平臺 想設計成可移動式的 操作平臺 想設計成可移動式的

其他類似問題

框架柱高度約13.5米,澆筑時搭設施工腳手架想用移動操作平臺模塊計算,將操作平臺同已澆筑并達到強度的框架梁抱箍,現在算出來是 結果抗傾覆驗算,不滿足要求,請增加穩固措施! 請問各位這個情況如何處理...閱讀全文

凡人 2016-11-28 6782 1

板模板(盤扣式)驗算,如何解決抗傾覆不滿足要求...閱讀全文

豆豆720 2014-12-11 6654 1

連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件! 兩步兩跨都不符合,我設置的參數是不是哪里錯了?改如何調整?...閱讀全文

木頭疙瘩不開竅 2014-12-12 10004 3

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文

豆豆89 2023-06-30 955 2

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?...閱讀全文

lei 2016-01-07 4686 1