亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

lei
發帖時間:2016-01-07 21:42:20 樓主

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?

云中飛鶴
回帖時間:2016-01-08 07:56:45 1樓

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求一般是你小梁兩端伸出主梁的懸挑長度太大-------有時調小間距,不一定能解決的---反而加大間距會通過。你可以手工按板凈跨排布以下,懸挑端不要超過200

其他類似問題

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?...閱讀全文

lei 2016-01-07 4686 1

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文

豆豆89 2023-06-30 956 2

型鋼懸挑防護棚計算書??? 計算依據:??? 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011??? 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012??? 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2003?一、基本參數懸挑防護棚類型 單層懸挑防護棚 防護欄高度h1(mm) 1500 主梁上是否設置懸挑腳手架 否 主梁間距La(mm) 4000 縱向次梁間距Lb(mm) 2000 主梁之間添加橫向次梁的根數n 1 ?二、主梁布置及錨固參數主梁與建筑物連接方式 平鋪在樓板上 錨固點設置方式 幾型錨固螺栓 主梁建筑物內錨固長度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外懸挑長度LX(mm) 6000 主梁外錨固點到建筑物邊緣的距離b(mm) 150 縱向次梁離墻水平距離a(mm) 250 梁/樓板混凝土強度等級 C35 ?三、荷載參數? 1、防護棚荷載基本參數防護層內材料類型 木腳手板 防護層內材料自重標準值gk1(kN/m2) 0.35 欄桿與擋腳板類型 欄桿、竹串片腳手板擋板 欄桿與擋腳板自重標值gk2(kN/m) 0.17 安全網自重gk3(kN/m2) 0.01 沖擊荷載pk(kN) 1 ??? 示意圖:剖立面示意圖平面圖?四、次梁驗算次梁材料類型 工字鋼 次梁材料規格 18號工字鋼 次梁截面積A(cm2) 30.6 次梁截面慣性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...閱讀全文

shiyoujun 2017-06-16 3887 1

墻高4.3,小梁320,主梁400,長6米,為什么撓度驗算通不過呀,15厚板,模量6000,抗彎15,跪求答案呀問題補充:麻煩哪位給我算一下呀...閱讀全文

自由 2014-04-26 5612 4

1、【安全計算軟件】 TC6013塔吊驗算偏心距通不過?2、【安全計算軟件】 塔吊按說明書輸入參數后,顯示偏心距不滿足要求,該如何處理?大家搜索標題可以看到原帖子這兩個帖子應該都是JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,最后算出的結果不符合要求,請教下大家,在計算過程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使結果通過驗算?十分感謝...閱讀全文

豆豆279 2022-06-05 3872 2