亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆90
發帖時間:2016-11-10 11:07:37 樓主

單層多節柱組裝是用單層柱組裝這個檢驗批還是多層節柱組裝這個檢驗批

其他類似問題

單層多節柱組裝是用單層柱組裝這個檢驗批還是多層節柱組裝這個檢驗批...閱讀全文

豆豆90 2016-11-10 2688 0

請問鋼構件組裝檢驗批和多層鋼結構安裝檢驗有什么區別?構件組裝和結構安裝不是一個意思?求大神們指點...閱讀全文

w 2019-07-13 1397 2

寫梁 件 柱 件還是分兩張檢驗批表,還是寫梁柱共 件...閱讀全文

汐汐 2015-09-10 2911 1

單層鋼結構安裝檢驗批容量是指的什么構件數量,鋼柱還是鋼梁之類的...閱讀全文

豆豆632 2021-01-18 1066 2

鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬;腹板拼接寬度不應小于300mm,長度不應小于600mm。 檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。 8.2.2焊接H型鋼的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.1的規定。 檢查數量:按鋼構件數抽查10%,宜不應少于3件。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。 8.3組裝 Ι主控項目 8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓。 檢查數量:全數檢查。檢驗方法:構件直立,在兩端支承后,用水準儀和鋼尺檢查。 Ⅱ一般項目 8.3.2焊接連接組裝的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.2的規定。 檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺檢驗。 8.3.3頂緊觸面應有75%以上的面積緊貼。 檢查數量:按接觸面的數量抽查10%,且不少于10個。 檢驗方法:用0.3mm塞入面積應小于25%,邊緣間隙應不應大于0.8mm. 8.3.4桁架結構桿件軸件交點錯位的允許偏差不得大于3.0mm。 檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個,每個抽...閱讀全文

Better me 2018-09-30 4321 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信