亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

討厭虛偉
發帖時間:2016-10-27 11:09:02 樓主

裝飾吊頂內支架超高搭設的穩定性用什么來驗算啊

mya
回帖時間:2016-10-31 10:16:15 1樓

那就是操作平臺了,直接在腳手架找到相應的施工平臺類型,直接計算就可以了

其他類似問題

裝飾吊頂內支架超高搭設的穩定性用什么來驗算啊...閱讀全文

討厭虛偉 2016-10-27 2098 1

我想驗算聯絡通道二襯模板及支架,但是對驗算的分類及驗收方式不懂,想咨詢下該怎么驗算,采用什么類型進行驗算...閱讀全文

周大爺 2018-08-26 2151 2

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.329×1.5×3.6×3.6)=0.155kN·m,外架立桿穩定性驗算的H1代表什么意思?如果計算是兩步兩跨,實際是每層兩跨,層高4米,該如何調整?...閱讀全文

豆豆20 2020-08-13 1238 2

省標模板樓板的穩定性驗算如下:3、穩定性驗算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?問題補充:R'max的計算公式是什么...閱讀全文

kwl1224 2012-08-29 2087 1

為什么各參數都輸入好了,點擊快速計算會提示“輸入的數據不能為空”...閱讀全文

豆豆97 2015-04-28 3474 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信