各位前輩,請問一下。在土釘墻支護計算中,工程是地下室土方開挖,但只有3米深所以可否算是沒有設置平臺,還是平臺寬為地下室的寬?

mya
回帖時間:2016-07-05 08:48:09 1樓

你基坑內有沒有小基坑(排水井等),有的話記得按到小基坑邊緣...

其他類似問題

各位前輩,請問一下。在土釘墻支護計算中,工程是地下室土方開挖,但只有3米深所以可否算是沒有設置平臺,還是平臺寬為地下室的寬?...閱讀全文

小合 2016-07-04 4207 1

在基坑支護安全計算軟件里設置錨桿參數時,一共為四級邊坡,三四級邊坡為自然放坡,一二級邊坡為鋼管錨桿支護+噴射砼,但是軟件錨桿參數設置里設置錨桿時默認為三四級邊坡為錨桿,關鍵是所填參數里不能為空,這個該如何設置錨桿參數呢?...閱讀全文

把握時代的脈搏 2021-06-05 1616 0

錨桿支護與土釘墻支護區別?最好附圖...閱讀全文

豆豆759 2016-01-26 3131 2

論壇里有沒有高手,能告訴我一下,基坑工程里,土釘墻支護計算里面的土釘墻計算寬度B,(m)指的是什么意思,如何定義,還有荷載參數是如何確定的,謝謝...閱讀全文

凝風 2014-12-29 9937 1

土釘墻計算寬度怎么輸...閱讀全文

豆豆850 2021-01-07 1125 1