足球場的排水盲管檢驗批用什么表格,請各位高人指點

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-08 07:30:17 1樓

水泥穩定土可以用灰土的來代替-----施工工藝類似,只是石灰換成水泥而已
  • 豆豆3022016-06-08 07:44:16回復

    太謝謝了,糾結了很久,因為圖紙上沒有注明采用什么規范,又沒有壓實度檢驗報告,用房建裝飾裝修的地面表格更好一點 太謝謝了,糾結了很久,因為圖紙上沒有注明采用什么規范,又沒有壓實度檢驗報告,用房建裝飾裝修的地面表格更好一點

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-08 07:28:32 2樓

碎石墊層、水泥穩定土基層可以采用地面工程里的表格
云中飛鶴
回帖時間:2016-06-08 07:26:13 3樓

如果不用市政資料的話用房建的地下防水工程的盲溝表格也行的-----歸類到室外工程里就行了
597060921
回帖時間:2016-06-07 11:06:48 4樓

市政表格。若你采用房建表格,可采用?地基與基礎-地下防水-排水-滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄。
  • 豆豆3022016-06-07 15:32:38回復

    市政是給排水嗎,沒發現盲管的 市政是給排水嗎,沒發現盲管的

  • 豆豆3022016-06-07 16:27:23回復

    還有個問題請教一下高手:足球場的碎石墊層、水泥穩定土基層是用市政道路的表格還是用房建的裝飾裝修-地面-基層的表格 還有個問題請教一下高手:足球場的碎石墊層、水泥穩定土基層是用市政道路的表格還是用房建的裝飾裝修-地面-基層的表格

  • 5970609212016-06-07 22:50:53回復

    盲管是地下防水,可以采用滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄;碎石墊層和水泥穩定土基層可采用市政道路里面的基層的碎石和水泥穩定土檢驗批。 盲管是地下防水,可以采用滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄;碎石墊層和水泥穩定土基層可采用市政道路里面的基層的碎石和水泥穩定土檢驗批。

  • 豆豆3022016-06-08 07:45:37回復

    太謝謝了,糾結了很久,因為圖紙上沒有注明采用什么規范,又沒有壓實度檢驗報告,用房建裝飾裝修的地面表格更好一點 太謝謝了,糾結了很久,因為圖紙上沒有注明采用什么規范,又沒有壓實度檢驗報告,用房建裝飾裝修的地面表格更好一點

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-07 08:31:41 5樓

用市政資料或房建的室外排水都行
  • 豆豆3022016-06-07 17:36:37回復

    謝謝高人指點,謝謝!只是市政資料里面沒有找到 謝謝高人指點,謝謝!只是市政資料里面沒有找到

  • 云中飛鶴2016-06-08 07:14:43回復

    用的是排水管道安裝的檢驗批,資料上沒有專門的盲管字樣的------無非是排水管道材質不同而已,有塑料管道開孔的,有纖維多空管外加濾布的,驗收內容是一樣的------只是盲管不需要閉水實驗而已---它是滲漏水的收集排出 用的是排水管道安裝的檢驗批,資料上沒有專門的盲管字樣的------無非是排水管道材質不同而已,有塑料管道開孔的,有纖維多空管外加濾布的,驗收內容是一樣的------只是盲管不需要閉水實驗而已---它是滲漏水的收集排出

  • 云中飛鶴2016-06-08 07:15:42回復

    碎石墊層、水泥穩定土基層可以采用市政路基的相關資料表格 碎石墊層、水泥穩定土基層可以采用市政路基的相關資料表格

  • 云中飛鶴2016-06-08 07:17:50回復

    這些表格采用的原則是相同施工工藝------你如果非要按規范適用范圍來說的話,要求表格名稱都必須一樣,那這個驗收就可以不做了-----因為國家就沒有出臺足球場的驗收規范的 這些表格采用的原則是相同施工工藝------你如果非要按規范適用范圍來說的話,要求表格名稱都必須一樣,那這個驗收就可以不做了-----因為國家就沒有出臺足球場的驗收規范的

其他類似問題

足球場的排水盲管檢驗批用什么表格,請各位高人指點...閱讀全文

豆豆302 2016-06-06 4833 5

滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 7.1 滲排水、盲溝排水 7.1.1 滲排水適用于無自流排水條件、防水要求較高且有抗浮要求的地下工程。盲溝排水適用于地基為弱透水性土層、地下水量不大或排水面積較小,地下水位在結構底板以下或在豐水期地下水位高于結構底板的地下工程。 7.1.2 滲排水應符合下列規定: 1 滲排水層用砂、石應潔凈,含泥量不應大于2.0%; 2 粗砂過濾層總厚度宜為300mm,如較厚時應分層鋪填;過濾層與基坑土層接觸處,應采用厚度為100~150mm、粒徑為5mm~10mm 的石子鋪填; 3 集水管應設置在粗砂過濾層下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡現象。集水管之間的距離宜為5m~10m,并與集水井相通; 4 ...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3451 0

滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二:7.1 滲排水、盲溝排水7.1.1 滲排水適用于無自流排水條件、防水要求較高且有抗浮要求的地下工程。盲溝排水適用于地基為弱透水性土層、地下水量不大或排水面積較小,地下水位在結構底板以下或在豐水期地下水位高于結構底板的地下工程。7.1.2 滲排水應符合下列規定:1 滲排水層用砂、石應潔凈,含泥量不應大于2.0%;2 粗砂過濾層總厚度宜為300mm,如較厚時應分層鋪填;過濾層與基坑土層接觸處,應采用厚度為100~150mm、粒徑為5mm~10mm 的石子鋪填;3 集水管應設置在粗砂過濾層下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡現象。集水管之間的距離宜為5m~10m,并與集水井相通;4 工程底板與滲排水層之間應做隔漿層,建筑周圍的滲排水層頂面應做散水坡。7.1.3 盲溝排水應...閱讀全文