給排水管道檢驗批中容量如何劃分

花開花落
回帖時間:2016-04-07 21:05:10 1樓

按戶做省事些,按米做原始表格多幾張。
597060921
回帖時間:2016-04-07 17:17:47 2樓

給排水的檢驗批劃分可按立管按系統,支管按單位、層劃分。檢驗批容量可按米。
  • 時間再流我們再走2018-05-11 15:51:27回復

    按你的意思,立管和支管要分開出? 按你的意思,立管和支管要分開出?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-04-07 08:27:26 3樓

按每一個管道系統的管道長度來確定檢驗批容量
云中飛鶴
回帖時間:2016-04-07 07:46:41 4樓

容量可以按管道長度,樣本總量按系統-----比如給水按戶,排水按單元側主管

其他類似問題

給排水管道檢驗批中容量如何劃分...閱讀全文

wang13 2016-04-06 15679 4

請問污水立管、通氣立管、廢水立管、雨水通氣立管、凝結水立管和雨水立管,哪幾種管子用排水管道及配件安裝的檢驗批?哪幾種又用雨水管道及配件安裝的檢驗批啊?...閱讀全文

嘟嘟 2016-07-03 3070 1

室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文

GDQ 2018-11-21 3273 1

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 2042 1

看了很多帖子了?,F在決定系統來劃分檢驗批?,F在不明白的有幾點:1、檢驗批容量到底是系統個數(比如工程部位寫WL1~4,容量就是4)。還是米m,比如樓高100米,4條管就是400米。2、最小抽樣數量/實際數量,到底怎么填。比如400米,抽檢幾處呢?如果是系統個數,又是怎么抽檢的呢?...閱讀全文

kalinin 2018-07-28 8033 4