排水管道灌水試驗
2926
2
廚房、衛生間的排水管道灌水試驗記錄是 支管做前進行試驗 還是支管完成后做試驗的
云中飛鶴2016-04-03 15:19:26回復
他檢查的就是包括支管在內的接頭是否有滲漏現象 他檢查的就是包括支管在內的接頭是否有滲漏現象
九華彡草根2016-04-03 15:41:37回復
老師,這個試驗是如何做 怎么封堵的 ,對于高層建筑的衛生廢水管道來說 老師,這個試驗是如何做 怎么封堵的 ,對于高層建筑的衛生廢水管道來說
云中飛鶴2016-04-03 16:20:27回復
這個一般使用重啟膠囊,置于下一戶的立管伸縮節處,充氣密閉后灌水一定時間,看有沒有漏的地方,指標是看液面下降高度----一般不應有下降的 這個一般使用重啟膠囊,置于下一戶的立管伸縮節處,充氣密閉后灌水一定時間,看有沒有漏的地方,指標是看液面下降高度----一般不應有下降的
其他類似問題
廚房、衛生間的排水管道灌水試驗記錄是 支管做前進行試驗 還是支管完成后做試驗的...閱讀全文
九華彡草根 2016-04-03 2926 2
景觀排水管道灌水試驗檢查記錄表 灌水時間為多少, 景觀中的電氣線路絕緣測量記錄怎么填...閱讀全文
雨中百合 2019-01-20 1163 1
有一段長200m的直徑500的鋼筋混凝土排水管道要做閉水試驗,管道兩端高差80cm(上游管內底設計標高為2.20,下游為1.40),那這個試驗段的上游設計水頭和試驗水頭分別是多少?是如何計算的?...閱讀全文
龍虎戀 2023-09-28 594 1
請問有人做過室內排水管道通球試驗么?...閱讀全文
放養 2018-05-06 1919 2
給誰排水管道-污水排水管道安裝兩側使用的鋼板樁支護用不用做施工檢查記錄表格,回填完成鋼板樁支護要拆除...閱讀全文
口口 2022-07-01 549 0