  像這種塔吊基礎的 容量輸入一件之后自動生成這些數據  然后不是機械連接的 那一條是不是就不需要填寫  其他的話像檢查記錄和結果是電子版的還是手寫的 紅色的格子又有什么特殊含義                   


云中飛鶴
回帖時間:2016-02-19 14:58:59 1樓

1.不涉及的檢查項目,不需要填寫;2.檢查記錄和原始記錄必須手寫;3.紅色的格子是提醒
曼陀羅
回帖時間:2016-02-19 10:28:25 2樓

1.不涉及的項目,不需填寫;2.檢查記錄和原始記錄是否手寫,這要看地方的要求;3.紅色的格子自動生成的最小抽樣數量是“全”,代表該項目在對應的質量驗收規范里要求全數檢查,同事也可以提醒你不要忘記填寫與之對應的“實際抽樣數量”。

其他類似問題

鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄檢驗批容量怎么填寫?...閱讀全文

豆豆384 2022-07-23 506 1

樓梯的鋼筋加工、連接、安裝要單獨做檢驗批,還是包括在梁板柱里面...閱讀全文

沒瞎 2018-05-20 2742 2

鋼筋連接檢驗批的容量是按照構件數來算的嗎?例如:32根柱320個接頭,那么容量就是320個對嗎?那我的焊接試驗報告上送檢的接頭數是300個,檢驗批容量是不是超出了規范要求呢?...閱讀全文

紫之吾愛 2016-03-27 2637 2

像這種塔吊基礎的 容量輸入一件之后自動生成這些數據 然后不是機械連接的 那一條是不是就不需要填寫 其他的話像檢查記錄和結果是電子版的還是手寫的 紅色的格子又有什么特殊含義...閱讀全文

duan 2016-02-19 2615 2

鋼筋安裝檢驗批里,框支剪力墻結構里剪力墻構造邊緣構件G BZ是歸類在柱里還是墻里...閱讀全文