鋼筋連接檢驗批的容量是按照構件數來算的嗎?例如:32根柱320個接頭,那么容量就是320個對嗎?那我的焊接試驗報告上送檢的接頭數是300個,檢驗批容量是不是超出了規范要求呢?


云中飛鶴
回帖時間:2016-03-27 10:22:24 1樓

檢驗批是根據樓層施工段來話分的,沒有接頭數量的限值,送檢代表批量和你實際檢驗批數量不一致,需要加送試樣……你這是人為造成的
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-27 10:20:40 2樓

檢驗批容量是構件的件數,抽樣中主控是全部檢查,但一般項目是按構件數的10%.且不小于3件來抽查,你這個32件,抽查是3件