剪力墻結構模板 柱和墻的檢驗批容量怎么填寫

云中飛鶴
回帖時間:2016-01-28 16:36:24 1樓

  在同一檢驗批內,對柱應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對墻應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,抽查10%,且均不少于3面。
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-01-28 11:37:34 2樓

在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間10%,且不少于3間,對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面!