人防工程,地下室底板是否按澆筑的混凝土量每100m3送一組,基礎梁鋼筋接頭是否跟土建的分開送,柱子鋼筋接頭只送人防部位嗎?混凝土也是只送人防部位嗎?

GB50300
回帖時間:2016-01-19 08:19:52 1樓

混凝土留置你說的是對的 ,100立方留置一組,超過1000立方也是100立方留置一組,鋼筋接頭還是按照土建的規范取樣,
天涯海角
回帖時間:2016-01-18 16:57:05 2樓

人防工程的原材料、鋼筋連接、混凝土試塊的留置數量等均不需要單獨做,均按土建要求做就可以了,人防資料中的主控資料均可以使用土建的主控資料。
  • 小饅頭2016-01-19 08:25:07回復

    見證單位都不一樣,這也行?人防不用單獨送? 見證單位都不一樣,這也行?人防不用單獨送?

  • 天涯海角2016-01-19 13:13:30回復

    你這個項目有兩家監理公司? 你這個項目有兩家監理公司?

  • 小饅頭2016-01-23 16:13:21回復

    汗,人防監理跟土建監理能一樣嗎 汗,人防監理跟土建監理能一樣嗎

  • 天涯海角2016-01-23 16:22:00回復

    在杭州人防和土建都是一家監理公司監理的 在杭州人防和土建都是一家監理公司監理的