發帖時間:2017-06-18 22:33:12 樓主

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個,每個單位工程均要單獨送檢,還是以500個為最終標準,取樣可代表同時施工的多個部位?

媛媛
回帖時間:2017-06-30 09:29:43 1樓

同一個檢驗批內,如果你檢驗批是將多個樓層合并做的,那你可以多棟樓一起送,如果你是分開的,最好還是分開送
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-06-19 09:19:22 2樓

都是機械連接的話、同一層可以一起送樣、可以合并、但是你得區分鋼筋型號。
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-06-19 08:06:03 3樓

當然是以單棟樓的樓層
  • 匿名用戶2017-06-19 09:16:54回復

    你們墻柱和梁的機械連接接頭數量合并嗎? 你們墻柱和梁的機械連接接頭數量合并嗎?

明朗的天
回帖時間:2017-06-19 07:41:01 4樓

以單棟樓(子單位工程)、每層、每種規格、500個等綜合因素為一個檢驗批
  • 灰燼2017-06-27 19:57:01回復

    但是規范里面沒有提到以單位工程,每層來明確取樣頻率。這個是以什么做為依據得出的結論。如別墅多棟同時施工,每棟數量都不多,為什么不能以總的數量來送檢?這有依據說一定要以單棟、每層嗎? 但是規范里面沒有提到以單位工程,每層來明確取樣頻率。這個是以什么做為依據得出的結論。如別墅多棟同時施工,每棟數量都不多,為什么不能以總的數量來送檢?這有依據說一定要以單棟、每層嗎?

其他類似問題

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個,每個單位工程均要單獨送檢,還是以500個為最終標準,取樣可代表同時施工的多個部位?...閱讀全文

灰燼 2017-06-18 9769 4

請問機械連接取樣一般都是后臺做完就直接拿去送嗎?如果是后臺取樣的話,時間就會比現場取樣時間提早幾天,有可能報告出來了鋼筋還沒開始安裝,那么這個時間閉合?...閱讀全文

梁生 2019-03-27 4146 4

套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題?...閱讀全文

南川 2018-05-17 3124 2

鋼筋機械連接時間必須每層都取樣送檢嗎?...閱讀全文

梁生 2019-03-27 6770 2

同一層樓兩個單元分兩個流水段,鋼筋直螺紋取樣的時候應該按照段取還是按照每層取樣?...閱讀全文

1111 2018-07-18 3407 3