亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

自由
發帖時間:2014-04-26 17:20:54 樓主

墻高4.3,小梁320,主梁400,長6米,為什么撓度驗算通不過呀,15厚板,模量6000,抗彎15,跪求答案呀
問題補充:
麻煩哪位給我算一下呀

云中飛鶴
回帖時間:2014-04-28 15:41:01 1樓

普通木模板選擇的是非組合鋼模板
云中飛鶴
回帖時間:2014-04-27 10:57:11 2樓

你這個是小梁間距的問題(都提示你小梁間距過大了,為什么不試著減小?),請按下圖數值計算:主梁3.0雙鋼管
  • 自由2014-04-27 21:20:23回復

    普通木模板選擇的是哪種計算的呀?是非組合鋼模板還是支撐不等間距呢 普通木模板選擇的是哪種計算的呀?是非組合鋼模板還是支撐不等間距呢

云中飛鶴
回帖時間:2014-04-27 10:29:33 3樓

這個是你主梁的靠邊懸挑部分過大造成的,請你調整主梁的間距
Ivan
回帖時間:2014-04-26 21:55:39 4樓

你這個計算通不過應該是面板撓度驗算達不到要求把,你看下你墻模板支撐里面,最低的那道支撐離地距離、最高的那道支撐離頂的距離在軟件中均考慮為懸挑結構,所以這部分懸挑結構不能太大。

其他類似問題

墻高4.3,小梁320,主梁400,長6米,為什么撓度驗算通不過呀,15厚板,模量6000,抗彎15,跪求答案呀問題補充:麻煩哪位給我算一下呀...閱讀全文

自由 2014-04-26 5611 4

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文

豆豆89 2023-06-30 956 2

型鋼懸挑防護棚計算書??? 計算依據:??? 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011??? 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012??? 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2003?一、基本參數懸挑防護棚類型 單層懸挑防護棚 防護欄高度h1(mm) 1500 主梁上是否設置懸挑腳手架 否 主梁間距La(mm) 4000 縱向次梁間距Lb(mm) 2000 主梁之間添加橫向次梁的根數n 1 ?二、主梁布置及錨固參數主梁與建筑物連接方式 平鋪在樓板上 錨固點設置方式 幾型錨固螺栓 主梁建筑物內錨固長度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外懸挑長度LX(mm) 6000 主梁外錨固點到建筑物邊緣的距離b(mm) 150 縱向次梁離墻水平距離a(mm) 250 梁/樓板混凝土強度等級 C35 ?三、荷載參數? 1、防護棚荷載基本參數防護層內材料類型 木腳手板 防護層內材料自重標準值gk1(kN/m2) 0.35 欄桿與擋腳板類型 欄桿、竹串片腳手板擋板 欄桿與擋腳板自重標值gk2(kN/m) 0.17 安全網自重gk3(kN/m2) 0.01 沖擊荷載pk(kN) 1 ??? 示意圖:剖立面示意圖平面圖?四、次梁驗算次梁材料類型 工字鋼 次梁材料規格 18號工字鋼 次梁截面積A(cm2) 30.6 次梁截面慣性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...閱讀全文

shiyoujun 2017-06-16 3887 1

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?...閱讀全文

lei 2016-01-07 4686 1

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)計算書中提示不滿足要求,請設置連墻件,或者抱箍,結論驗算不通過。...閱讀全文

緣來如此 2018-08-22 2312 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信