落地式扣件式雙排腳手架,如果按照單立桿,構造設置雙立桿,都有按JGJ130-2011   第5.2.11條驗算腳手架允許搭設高度[H],但唯獨按雙立桿受力設計時,卻不用驗算這一項內容。

請問:

1、不用驗算的依據在哪里?

2、雙立桿的受力等計算規則應參考哪本規范?



云中飛鶴
回帖時間:2015-12-12 14:30:26 1樓

雙立桿本身就沒有規范,你還要什么規范?

其他類似問題

落地式扣件式雙排腳手架,如果按照單立桿,構造設置雙立桿,都有按JGJ130-2011 第5.2.11條驗算腳手架允許搭設高度[H],但唯獨按雙立桿受力設計時,卻不用驗算這一項內容。 請問: 1、不用驗算的依據在哪里? 2、雙立桿的受力等計算規則應參考哪本規范?...閱讀全文

小田所 2015-12-12 4380 1

落地式腳手架雙立桿的高度,在什么情況下是6米、12米或18米?...閱讀全文

追夢人 2014-04-14 6290 1

單立桿的雙排腳手架高度計算軟件是會自動計算的,為什么部分高度采用雙立桿受力或全部采用雙立桿受力生成的計算書里就沒有腳手架高度驗算了?請詳細說明...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 4528 1

問下落地式雙排腳手架的搭設高度有什么要求,在規范JGJ-130多少頁,是超過24m要加強嗎...閱讀全文

豆豆240 2015-08-29 3614 2

廣西對落地式腳手架有什么要求:24m以下搭設需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用專家論證。我現在的工程搭設高度為46.1m,底排加設6m雙立桿,采用剛性拉結。后還需要采用卸荷措施嗎?有什么規范可以說明?...閱讀全文

* 胡&子`Lシ 2014-08-21 3831 4