落地式腳手架雙立桿的高度,在什么情況下是6米、12米或18米?

Parallel、
回帖時間:2014-04-15 08:43:56 1樓

雙立桿設置高度,可根據現場搭架總高度后為加強構造自行設定高度的。其中,設置雙立桿后副立桿能夠傳遞一部分荷載。軟件中對雙立桿設置了二兩情況,按構造設計即為只加強構造不參與受力;按雙立桿受力計算即副立桿參與荷載傳力計算。
  • 追夢人2014-04-15 10:40:56回復

    請問能否具體說明在什么條件下,雙立桿是12米或18米? 請問能否具體說明在什么條件下,雙立桿是12米或18米?

  • Parallel、2014-04-15 10:45:57回復

    國標規范中對雙立桿設置都沒有硬性的規定。常州地區安監站有發文針對雙立桿設置有構造要求,具體也不是很了解,建議去了解下當地主管部門下發文件。 國標規范中對雙立桿設置都沒有硬性的規定。常州地區安監站有發文針對雙立桿設置有構造要求,具體也不是很了解,建議去了解下當地主管部門下發文件。

其他類似問題

落地式腳手架雙立桿的高度,在什么情況下是6米、12米或18米?...閱讀全文

追夢人 2014-04-14 6289 1

落地式腳手架搭設搭設1.8米為每步距,中間0.9米要搭設安全防護欄桿,就是水平攔腰桿...閱讀全文

2016-02-21 2723 2

單立桿的雙排腳手架高度計算軟件是會自動計算的,為什么部分高度采用雙立桿受力或全部采用雙立桿受力生成的計算書里就沒有腳手架高度驗算了?請詳細說明...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 4528 1

落地式扣件式雙排腳手架,如果按照單立桿,構造設置雙立桿,都有按JGJ130-2011 第5.2.11條驗算腳手架允許搭設高度[H],但唯獨按雙立桿受力設計時,卻不用驗算這一項內容。 請問: 1、不用驗算的依據在哪里? 2、雙立桿的受力等計算規則應參考哪本規范?...閱讀全文

小田所 2015-12-12 4380 1

落地式腳手架只有雙排可以選擇,可我的計算的腳手架是6排??炊苟咕W里的網友說應該用滿堂腳手架模塊計算,可是滿堂腳手架模塊里面沒有連墻件的計算啊?我的6排落地腳手架是有連墻件跟建筑連接的。...閱讀全文